高压电缆头制作流程
wx_87245549
2024年12月04日 11:06:19
只看楼主

来源:电气技术圈

电力电缆是连接电力设备的主要部件,电缆终端头是将电缆与电气设备连接的主要部件,电缆终端应与电缆本体一样具有可靠、稳定的特性,能够长期安全运行,与电缆有相同的使用寿命。   电缆终端头应具备的性能:连接良好,接触电阻小、具有优良的导电性,抗冲击性、绝缘强度高、同时要求耐腐蚀、耐振动、具有一定的机械强度。


电力电缆是连接电力设备的主要部件,电缆终端头是将电缆与电气设备连接的主要部件,电缆终端应与电缆本体一样具有可靠、稳定的特性,能够长期安全运行,与电缆有相同的使用寿命。

 

电缆终端头应具备的性能:连接良好,接触电阻小、具有优良的导电性,抗冲击性、绝缘强度高、同时要求耐腐蚀、耐振动、具有一定的机械强度。

高压电缆终端在制作时要特别注意强调铜屏蔽层断口处的电场分布,铜屏蔽层与线芯间产生的轴向电场(沿电缆半径)对电缆绝缘产生极为不利的影响。所以此部位为电缆终端最薄弱环节。在制作电缆终端时所遇到的黑色半导体层所起的作用就是均衡电场,平均分配电力线。

为控制电缆半导体层断口处电场的不均匀分布,通常所采用的方式是加装应力管,以及涂抹应力疏散胶。  

高压电缆终端头制作过程:

1、由于高压电缆多为铠装电缆,故在切剥外护套绝缘时要注意刚开的切口。可在适当尺寸先环切部分外护套,用铜线固定、扎紧。切断钢铠使用钢锯弓(注意:不能伤及半导体及主绝缘;剥除钢铠时要向包紧方向,不能放松钢铠)

2、剥除内护套(如是三相电缆,应分清相色,做好色相标记),剥除内护套时应预留铜屏蔽及钢铠接地位置。

3、安装、焊接接地铜线。

4、剥除半导体层:距离铜屏蔽10mm处为半导体断口,环形切割断口。在环形切割断口处轴向切割2~3条竖痕至电缆末端。从电缆末端将半导体层分2~3条剥下。切割时在主绝缘上产生的划痕,用细砂纸打磨至光滑无痕迹。

5、电缆末端倒角:方便填充填料,提高防潮效果。

6、清洁主绝缘表面:使用配套附件中的清洁剂(配套附件中无清洁剂时,使用酒精或丙酮)方向要求电缆终端根部起至电缆末端结束。  

7、按照高压电缆终 导体 外护层钢带内护层铜带平导电层 端套件图纸要求填充填料,做到防水防潮,防止空气进入。填充填料时需将铜屏蔽接地软铜线包裹在内。

8、安装分支手套:用填料包平外护套与分支手套内部的空隙,防止水分潮气的进入。在分支手套口处涂抹密封胶,热缩(或冷缩)分支手套(注意:热缩时要求朝向一个方向,手套内部不能留有空气。

9、安装绝缘套管以及接线端 子:电缆按照预留长度截掉多余引线,压接端子(注意:压接端子时一定要确定螺丝方向,以免在安装过程中扭曲电缆)处理压接处的毛刺,处理完成后用酒精或丙酮清理。端子与主绝缘处用填料填充,以免热缩(或冷缩)后产生较大空隙。最后一根热缩管要套住接线端子压接部分(注意:接触面要留出来)。套管要求:上一根压住下一根,靠近端子侧为上)最后套色相管,雨裙。