电气工程安装可视化通用技术交底卡
wx_00120118
2024年12月05日 11:59:49
只看楼主

来源:机电天下



               

               

               

             

             



           

         
来源:机电天下(id:mepbbs)整理 如需转载请注明出处        


图示

交底说明:

配电箱基础型钢接地

柜、台、箱的金属框架及 基础型钢 应与保护导体可靠连接,保护导体可采用 镀锌扁钢、或截面积≥4mm2的黄绿双色 绝缘铜芯软导线。

① 当在配电柜(箱)周围设置有接地干线时,基础型钢可使用镀锌扁钢与接地干线连接。

② 当在配电柜(箱)周围没有接地干线时,基础型钢可与配电柜(箱)内的保护接地导体(PE排)连接。

图示

交底说明:

配电箱箱门接地跨接

箱门 和金属框架的接地端子间应选用 截面积≥4mm2的黄绿双色 绝缘铜芯软导线(或编制铜带)连接,并应有标识。

注:接地跨接线 (铜芯软导线或编织铜带,右图):

① 两端的连接线耳应使用闭口环形线耳;

② 固定螺丝应使用防晃动螺栓或增设弹簧垫片;

③ 以下提及到的此种接地跨接线,均按此要求。

图示

交底说明:

线槽桥架水平吊架 (除另有规定外)

① 线槽桥架宽度≤100mm的,使用 吊框+丝杆

② 线槽桥架宽度>100mm的,使用 型钢+丝杆 ;横担型钢两端应做 45°倒角或小圆角

③ 吊架间距为 1.5~2.0m ,线槽桥架的首(末)端、转角(三通分支)处,应 增设刚性支架 。注:所用材料型号,详见《工艺标准》

图示

交底说明:

线槽桥架接地跨接:

 镀锌线槽桥架 本体之间 不跨接保护联结导体 时,连接板每端不应少于 2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

②  非镀锌 线槽桥架本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积≥4mm2。

图示

交底说明:

线槽桥架弯头与三通:

线槽桥架弯头或三通的内角 严禁使用90°直角 ,应采用 2×45°或圆弧 的形式。

注:由于定制的弯头或三通常因尺寸偏大而无法安装,除非现场实地测量后可安装,否则应现场制作,避免浪费。

图示

交底说明:

线槽桥架与支架连接

 严禁使用自钻螺栓连接。

② 应使用 半圆头镀锌螺栓 连接,且半圆头螺帽在桥架内侧。

③ 当线槽桥架宽度≥400mm时,每个支架与线槽桥架的连接螺栓应≥2颗。

图示

交底说明:

线槽桥架与配电箱柜接驳:

①  线槽桥架应与配电箱外壳或地排 接地跨接 (图中4为接地跨接线)。

② 线槽桥架与配电箱接口之间应 增设绝缘板 ,绝缘板开口应小于配电箱开孔尺寸(图中7为绝缘板)。

③ 材料规格尺寸详见《工艺标准》。

图示

交底说明:

镀锌电线管固定点:

① 在距终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘 150mm~500mm范围内应设有固定管卡

② 固定管卡间距:DG20的≤1.0m,DG25~32的≤1.5m。

③ 如顶板与吊顶距离≤1.2m时,镀锌电线管 采用沿顶板、大梁测、小梁底的明敷形式。

④ 当导管采用金属丝杆吊架固定时, 圆钢直径≥8mm ,并应设置 防晃支 架,在距离盒(箱)、分支处或端部0.3m~0.5m处应设置 固定支架

图示

交底说明:

紧定式电线管连接:

① 快速接头安装后,旋紧螺钉至 螺钉头被拧断

② 套接紧定式镀锌电线管与盒(箱)连接处应采用 爪型螺母 ,并与螺纹管接头锁紧。

图示

交底说明:

明装开关插座底盒:

①  明装的 开关插座底盒 不应使用带敲落孔的75暗装底盒

② 应使用 86×86mm的不带敲落孔的明装线盒 (如右图)。

图示

交底说明:

金属软管接头

① 选用质量较好、固定牢固的金属软管接头。

 严禁使用非黑色胶布包扎

③ 质量重点部位,如采购不到质量较好的接头,亦可使用黑色热缩管进行包扎。

图示

交底说明:

天面(或室外)设备电气管槽安装:

①  导管的管口不应敞口垂直向上,导管管口应在盒、箱内或导管端部设置 防水弯

② 对于敷设在室外的线槽桥架,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施,槽盒底部应有 泄水孔 ;在进入室内前的 末端支架 (最近室内墙体的一个)应做接地。

图示

交底说明:

线路分色 (不论单相还是三相)

①  A相(L1)-黄色、B相(L2)-绿色,C相(L3)-红色,零线(N)-蓝色, 地线(PE)-黄绿双色 (严格执行)

② 如部分电缆的相线未分色,应在接线端子处使用相应颜色的胶布或热缩管标识。

图示

交底说明:

配电箱柜接线:

① 垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同,同一电器器件端子上的导线连接 不应多于2根 ,防松垫圈等应齐全。

②  电缆头 应可靠固定,不应使电器元器件或设备端子承受额外应力;多股线芯线应压接 搪锡铜线耳、或搪锡 后再与电器连接;线耳与电器连接时应 增设防松垫圈

③ 电缆内芯线 不应与金属直接接触 ,应使用绝缘橡胶隔离。

④ 电缆头应悬挂 电缆标志牌 (含用途、回路编号、规格等)。


设备接地:

① 室内 落地安装(或人员可接触到的) 水泵、风机、冷水机组、金属水箱等外壳或底座,应 与接地干线连接 做重复接地。

② 室外设备应 与防雷引下线连接 做防感应雷接地。

③ 接地连接线截面:当设备 相线≤16mm2时 ,应采用 截面积4mm2 的、当设备 相线截面≥25mm2时 ,采用 截面积16mm2 的黄绿双色绝缘铜芯软导线(或编制铜带)。