电加热锅炉配线问题
fallowcyj
fallowcyj Lv.2
2008年04月23日 16:59:25
只看楼主

今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。

今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!
具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制。2008年04月23日 23:33:21
2楼
总配线你算的是对的。按2.5安每平方。
从控制柜到锅炉,不知道你具体的接法。可发个电路图。
回复
fallowcyj
2008年04月24日 10:17:37
3楼
分线的话么,其实也就是48KW需要配多大的线的问题,35不知道是不是大了点。。。
回复
fallowcyj
2008年04月29日 10:00:43
4楼
这个问题没什么兄弟遇到过吗?顶下,希望能够得到解答~~
回复
fallowcyj
2008年05月03日 09:47:18
5楼
顶起来~~希望能有朋友帮我解决这个问题~
回复
fallowcyj
2008年05月07日 09:50:28
6楼
顶一下,看看有哪位朋友能给我指点一下~
回复
guoshl19
2009年12月24日 02:46:06
7楼
总配线你算的是对的。按2.5安每平方。
从控制柜到锅炉,如果是Ac380V,星形接法的话,25平的足够了
回复
yuan_toxic
2010年04月14日 11:27:49
8楼
你算的总线是不对的
单根火线的电流是功率(KW)*1.52
也就是600KW的电锅炉的电流要1000A+
再加上余量
回复