过流保护一段,二段,三段保护分别代表什么?
wx_87245549
2024年12月10日 11:37:33
只看楼主

来源:电力论坛

高压柜的过电流保护那可是特别重要的一部分哟,这里面有三段保护,每段都代表着不一样的意思和作用。要是能弄明白过电流保护这三段的含义,就能把相关的安全控制和保护工作做得更棒啦。那过流保护的一段、二段、三段分别代表啥呢?下面呀,本文就简单明了地给大伙说一说。 01 过电流保护的基本原理 三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。

高压柜的过电流保护那可是特别重要的一部分哟,这里面有三段保护,每段都代表着不一样的意思和作用。要是能弄明白过电流保护这三段的含义,就能把相关的安全控制和保护工作做得更棒啦。那过流保护的一段、二段、三段分别代表啥呢?下面呀,本文就简单明了地给大伙说一说。

01 过电流保护的基本原理

三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段),相互配合构成的一套过电流保护机制。

1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离;

2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸;

3段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体情况而定。  

供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过电流保护的基本原理。

故障电流越靠近电源点,短路电流越大。

02 过流保护一段二段三段分别代表含义

一段 过流保护 ,也俗称速断保护。这个保护的电流整定值是非常大的,而且没有整定时间。也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)。但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护并不能保护线路的全长。所以,别看它名字叫做一段,速断保护并不是线路的主保护!

二段 过流保护 。保护的电流整定值比一段小,也有整定时间。线路电流达到 整定 值并持续一段时间后,保护动作。过流二段保护的电流整定值,必须保证保护本线路的全长,还要延长至下一级线路的前半部分。二段保护是本线路的主保护,并作为下一级线路的远后备保护。

三段 过流保护 。保护的电流整定值比二段更小,时间比二段更长。三段保护不仅要保证本线路的全长,还要保证比过流二段保护更长。三段保护是线路的后备保护,并作为下一级线路(甚至下下一级)的远后备保护。


免费打赏
tumux_84044
2024年12月10日 15:20:58
2楼
过流保护一段、二段、三段保护,通常指的是过电流保护的不同动作阶段。过电流保护是一种用于保护电气设备免受过电流损害的保护装置。当通过设备的电流超过设定值时,保护装置会动作,以切断电源或采取其他措施,以保护设备免受损坏。过流保护一段通常是指设备的瞬时过流保护。当电流突然增加到一个较高的值时,过流保护一段会迅速动作,以避免设备受到严重损坏。过流保护二段则是一种延时过流保护。它会在过流保护一段动作后,经过一定的时间延迟后再动作。这样可以避免由于短暂的过电流波动而导致的误动作,同时也可以提供对设备的进一步保护。过流保护三段则是一种过载保护。它会在设备长时间运行时,根据电流的平均值来判断是否需要进行保护动作。当电流超过设备的额定电流时,过流保护三段会动作,以避免设备因过载而损坏。需要注意的是,不同的电气设备和系统可能会有不同的过流保护设置和要求。具体的过流保护参数和动作特性应根据设备的特性、系统的要求以及相关的规范和标准来确定。在实际的工程设计和施工中,过流保护的设置应根据具体情况进行合理的选择和调整,以确保设备的安全运行,并满足相关的规范和标准要求。同时,还需要考虑与其他保护装置的配合,以及对系统稳定性和可靠性的影响。
回复

相关推荐