土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 施工桩打偏,如何补救?

施工桩打偏,如何补救?

发布于:2024-12-10 13:35:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

施工桩打偏,如何补救?

     
工程桩打偏      

某项目,施工单位报上来说,工程桩打偏了,问这么处理?

目前,现场情况是防水板钢筋绑扎进行中。

  

如图,桩和柱中心偏心距离为100~150mm 。

     
设计复核      

项目情况是桩承台+防水板,未设地梁,防水板300mm。

 


用YJK按实际偏位计算了一遍,发现单桩反力和承台配筋并没有什么太大变化,不知道为什么。请教下这种情况如何补救最方便经济?

     
补救措施1      

施工桩打偏需要根据现场具体情况来决定补救方案。首先需要进行精细测量,确定偏差的程度和方向,再结合设计要求和规范要求,考虑采取相应的补救措施。可能的解决方案包括:进行调整和重新打桩、加强加固、采取衬砌或加装支撑等方法。

具体实施时需要遵守相关规范条文,如混凝土结构工程施工及验收规范等,特别是对于涉及安全和质量的关键节点,需要考虑外部专业监理机构的意见和建议。

     
补救措施2      

看图示效果,偏心大小不大,可以考虑加大承台,同时将偏心位置的承台周边拉梁截面增大,以分担不平衡弯矩。


     
补救措施3      

这样处理:1、最底层柱子加大截面(往偏的另一个方向加大)至不偏心或小偏心。2、这3个基础加个地梁加强下。


     
补救措施4      

常规讲应让承台与桩有效接触面(150-300),单桩偏位要就近与其他承台合并加大承台配筋。两桩就直接保证桩与承台的有效面就可以了。


     
补救措施5      

CFG桩定位出现偏差,偏差在0.4倍桩径以下可以不做处理,CFG桩是复合桩基,其顶部还要设置300厚以上的级配砂石褥垫层,褥垫层的主要作用就是协调桩基受力,况且结构设计又采用的筏板基础,因此桩偏位较小状态下可以不做处理,但需与建设单位和监理单位进行沟通确认。