来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除
母线槽是用来输电和配电的设备,在现代建筑的电气设计里常常能看到它。母线槽的构造一般有导体、支架、外壳等好些部分。导体是这个产品最重要的地方,得有很好的导电能力,还得能承受大电流。支架是用来固定导体的,免得导体因为太重出现振动或者变形。外壳能保护这个产品不被外面的环境影响。
在实际用的时候,母线槽能用到的地方很多。比如说,商业大厦、购物中心这类大的建筑物搞电气设计的时候,它经常被拿来输送和分配电力。在工业方面,工厂输电和配电系统的设计里也常用到。另外,公路照明、城市轨道交通这些领域也能用上它。 那么 母线槽具体有哪些类型呢?下面本简明扼要地给大家介绍一下。
母线槽的定义:
依据国标GB7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分:母线干线系统(母线槽)》对母线槽的定义如下:
母线槽(busways):为所有类型的负载配电和控制电能,适用于工业、商业和类似用途,导体系统形成的封闭成套设备。该导体系统由管道、槽或相似外壳中绝缘材料间隔和支撑的母线构成。
母线槽的分类:
母线槽按结构分类常用的主要分为两大类:空气型和密集型。
■空气型母线槽:母线间靠空气绝缘,再用金属壳体把母线连同母线的绝缘体全部保护成一体而形成的母线槽。空气型母线槽由于依靠空气对流来散热,所以散热效果较差,因此适合小规格电流供电使用。
■密集型母线槽:用固体绝缘材料把每根母线包裹后紧密合成一体,再用金属外壳保护而形成的母线槽。由于密集型母线槽靠传导散热,散热效果与空气绝缘母线槽相比就大大提高了,因此适合大规格电流供电使用。母线槽按不同场所的使用用途分类主要分为三大类:普通母线槽、阻燃母线槽和耐火母线槽。
■普通母线槽:普通负荷配电采用的不阻燃、不耐火的母线槽。在短路时发生着火后会一直燃烧到其他连接的母线,容易引起火灾事故。
■阻燃母线槽:在火灾时本段母线起火火焰不会蔓延燃烧到另一段的母线槽。简单地说,就是母线槽的金属壳体的涂层和母线的绝缘材料必须是阻燃的。
■耐火母线槽:在火焰条件下,规定时间内能保持电路完整性的母线槽。耐火母线槽的绝缘材料常规为不燃材料,也有采用阻燃材料。但是需要按国标JB/T10327-2011《耐火母线干线系统(耐火母线槽)》进行型式试验,以验证其防火、耐火性能等电气性能,保障其在火灾环境下能在规定时间内正常供电。
耐火母线槽按绝缘结构分类又可以分为:空气绝缘耐火母线槽和密集绝缘耐火母线槽。
空气绝缘耐火母线槽:靠空气介质绝缘并具有耐火性能的母线槽。
密集绝缘耐火母线槽:采用耐热性能的绝缘材料绝缘并紧密排列放置并具有耐火性能的母线槽。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 539 人订阅
阅读下一篇
一些设计院的电气图纸上面就写一句消防回路过载报警不跳闸,具体要怎么实施呢?来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除 消防回路过载不跳闸,主要依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019的7.6.3及其条文说明。 此条款明确了,消防回路只有消防水泵、防排烟风机和消防电梯的配电线路要求消防回路的断路器不能装设过负荷保护,即热脱扣器不能使用。其实还有消防控制室配电箱回路,其断路器也不允许安装过负荷保护的,这个在《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013中也有体现。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报