“矛盾的“疏散照明”
wx_71196434
2024年12月12日 15:36:14
来自于照明工程
只看楼主

来源:筑龙电气

|

作者:LW

转自公众号:老王和你聊电气 一、《建筑照明设计标准》 《 建筑照明设计标准 》GB/T 50034-2024已于今年8月1日实施,该标志中对疏散照明的术语定义可以看出: 疏散照明包含两个部分:一是疏散路径照明,另外一个疏散指示标志。 二、《 建筑防火通用规范》

转自公众号:老王和你聊电气

一、《建筑照明设计标准》

建筑照明设计标准 》GB/T 50034-2024已于今年8月1日实施,该标志中对疏散照明的术语定义可以看出:
疏散照明包含两个部分:一是疏散路径照明,另外一个疏散指示标志。

二、《 建筑防火通用规范》
在《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 及《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)两本规范中,疏散照明与疏散指示标志是并列关系,并非包含关系。
如《建筑防火通用规范》中的10.1.8条规定了需要设置疏散指示标志的场所,而10.1.9条又规定了需要设置疏散照明的场所。
并且可以看出10.1.9条所包含范围比10.1.8范围更广。
例如10.1.8条要求建筑高度大于27的住宅建筑才需要设置灯光疏散指示标志,而10.1.9条直接写成了民用建筑(安全出口、疏散楼梯等)均需要设置疏散照明,明显范围扩大了。
再例如10.1.8条要求甲、乙、丙类厂房及高层丁、戊类厂房设置疏散指示标志,而10.1.9条直接要求所有厂房(安全出口、疏散楼梯等)均需要设置疏散照明。
由此,可以看出,疏散照明需要设置的范围更广,也更加严格,有些场所可以仅设置疏散照明,而不必设置疏散指示标志,例如27米以下多的多层住宅的疏散楼梯间及安全出口可以只设置疏散照明,而不必设置疏散指示标志;
而设置了疏散指示标志的场所则需要设置疏散照明,这是因为既然设置了疏散指示标志,就得有一定的照度来让人们来看得见疏散的路面,所以疏散照明就必须得设,这也就解释了规范10.1.9条比10.1.8包含的范围更广的原因。

三、两本规范的矛盾
通过上面《建筑照明设计标准》、《建筑防火通用规范》对于疏散照明的定义及设置范围的要求不难看出,两本规范对疏散照明的含义是矛盾的。
《建筑照明设计标准》中疏散照明包含两个部分:一是疏散路径照明,另外一个疏散指示标志。
《建筑防火通用规范》中疏散照明仅仅指疏散路径照明,并不包含疏散指示标志。