防空地下室战时供水管与市政给水管的连接需采取什么措施?
青春年少
青春年少 Lv.12
2024年12月12日 17:19:05
只看楼主

 防空地下室战时供水管与市政给水管的连接需采取什么措施?

 防空地下室战时供水管与市政给水管的连接需采取什么措施?

免费打赏
yj蓝天
2024年12月13日 08:18:02
3楼

穿过人防围护构造的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护构造的管道,均应采取以下防护密闭措施:
(1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径>DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。
(2)设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。思索到市场上1.6 Mpa的阀门质量较有保证,倡议参照消防请求选用工作压力为1.6 MPa的防护阀门。
当采用截止阀时,其关闭的方向应和冲击波的方向分歧。目前消费的防爆波阀门只要防冲击波的作用,而无法避免核生化战剂由室外经管道渗入工程内,所以在管道上单独运用防爆波阀门时,不能同时满足防冲击波和核生化战剂的防护请求。
(3)合理选用管材:防空地下室给水管道应采用给水铸铁管或钢管,排水管道应采用机制排水铸铁管或钢管,以增加管道的防护才能和抗压才能。
除此之外,人防工程排水系统与堵漏有针对性设置的防爆波地漏、防毒消波槽、水封井也是防冲击波和核生化战剂进入工程内部的有效措施。人防工程外部的输水管,埋深普通不要小于0.8m,尽量避开紧缩系数大的土壤,也能够起到防护作用

回复
青春年少
2025年01月10日 12:55:04
4楼
  1. 设置防护阀门
    • 在防空地下室战时供水管与市政给水管的连接处应设置防护阀门。防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀,其公称压力不应小于 1.0MPa。阀门的设置位置应便于操作,一般距离墙内表面不大于 200mm。例如,在连接管靠近防空地下室一侧设置防护阀门,当市政给水管网出现问题或遭受破坏时,可以通过关闭防护阀门,防止外部的水倒灌或受到污染的水进入防空地下室。
  2. 设置防爆波阀门(在有防护要求的情况下)
    • 如果防空地下室位于可能遭受空袭威胁的区域,在供水管连接部位还需要设置防爆波阀门。防爆波阀门能够在冲击波作用下迅速关闭,防止冲击波通过管道传入室内,保护防空地下室内部的供水系统和人员安全。防爆波阀门的选型应根据工程的防护等级、冲击波压力等因素确定,并且要按照正确的安装方式进行安装,确保其能够正常工作。
  3. 采用柔性连接方式
    • 可以采用橡胶软接头等柔性连接方式,这样可以吸收管道的振动和位移,减少因地震、爆炸等外部因素导致的管道损坏。例如,当市政给水管因地震等原因产生位移时,橡胶软接头可以通过自身的伸缩变形来适应这种位移,避免连接部位的管道破裂,保证供水系统的完整性。
  4. 管道的防护处理
    • 连接管的管材应选用符合防护要求的材料,如热镀锌钢管等具有一定抗腐蚀和抗压能力的管材。并且,连接管应进行必要的防护处理,如包裹防护材料,增强管道的抗冲击能力。同时,管道的埋深也应符合相关规定,一般应根据当地的地质条件、防护等级等因素确定合适的埋深,避免管道因外部荷载而损坏。
  5. 设置阀门井和标识
    • 在防护阀门和防爆波阀门(如有)的安装位置应设置阀门井,以便于阀门的维护和操作。阀门井的尺寸应满足阀门操作和检修的空间要求,并且应具备良好的排水设施,防止积水浸泡阀门。同时,在地面上应对阀门井的位置进行明显的标识,方便在紧急情况下能够快速找到并操作阀门。

回复

相关推荐