在地下汽车库内的设备区走道,其排烟量是按公共走道计算还是按汽车库规范计算?
在地下汽车库内的设备区走道,其排烟量是按公共走道计算还是按汽车库规范计算?
在地下汽车库内的设备区走道,其排烟量是按公共走道计算还是按汽车库规范计算?
在地下汽车库内的设备区走道,其排烟量是按公共走道计算还是按汽车库规范计算?
在地下汽车库内的设备区走道,其排烟量计算应遵循《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97。根据该规范,面积超过22000平方米的地下汽车库应设置机械排烟系统。排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算。汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%[^1882^]。
如果地下汽车库内的设备区走道需要增设排烟设施,应考虑以下因素:
1. **换气次数**:根据规范,排烟系统的设计应保证换气次数不小于6次/小时。
2. **排烟风机容量**:排烟风机的容量应根据计算出的排烟量来确定,确保能够满足排烟需求。
3. **进风系统**:如果防火分区没有直接通向室外的出口,应设置进风系统,其送风量应为排烟量的50%以上。
4. **自然排烟窗**:如果走道或回廊周围的房间均设置了满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017要求的排烟设施,走道或回廊的机械排烟量可按60m?/(h·㎡)计算且不小于13000m?/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)[^1884^]。
5. **设计规范**:所有设计应遵循当地的建筑规范和防火安全要求,确保排烟系统的有效性和安全性。
6. **专业咨询**:在设计和施工前,建议咨询专业的消防工程师或相关部门,确保设计方案的合规性。
7. **施工质量**:施工过程中应严格按照设计图纸和规范要求进行,确保施工质量。
请注意,排烟系统的设计和施工应由具有相应资质的单位和专业人员完成,以确保系统的安全性和可靠性。同时,应定期对排烟系统进行检查和维护,确保其在紧急情况下能够正常工作。