结合个人对装配式产品的理解,供大家一起学习: 1、 SPCS产品构造:50mm预制+100mm空腔+50mm预制,节点处通过定性钢筋笼进行连接,受力钢筋预埋在预 制构件中,整体参与结构受力计算。 模壳产品构造: 20mm模壳+200空腔+20mm模壳,节点处通过出筋方式进行浆锚连接,钢筋网与模壳整体成型,现场安装后只需浇筑混凝土,整体不参与结构受力计算。 2、 现行的《装配式混凝土结构技术规程》中相关规定主要适用于传统的全预制PC构件工艺。模壳等构件工艺,目前有企业标准或协会标准,并无国标规范,尚存在规范适用情况不对应的情况。
结合个人对装配式产品的理解,供大家一起学习:
1、
SPCS产品构造:50mm预制+100mm空腔+50mm预制,节点处通过定性钢筋笼进行连接,受力钢筋预埋在预 制构件中,整体参与结构受力计算。
模壳产品构造: 20mm模壳+200空腔+20mm模壳,节点处通过出筋方式进行浆锚连接,钢筋网与模壳整体成型,现场安装后只需浇筑混凝土,整体不参与结构受力计算。
2、
现行的《装配式混凝土结构技术规程》中相关规定主要适用于传统的全预制PC构件工艺。模壳等构件工艺,目前有企业标准或协会标准,并无国标规范,尚存在规范适用情况不对应的情况。
国标《装配式混凝土建筑技术规程》中,预制构件连接方式主要为:钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接、焊接或或螺栓连接、机械连接四中。其中,SPCS与模壳体系均采用钢筋浆锚搭接连接,现阶段海南当地图审机构及评审过程中,基本同意将此节点做法“等同现浇”结构。
3、
技术参数:
模壳因不参与结构主体计算,在原有剪力墙厚度的基础上,每边额外增加20mm厚模壳,将占用40mm建筑使用空间;
SPCS需额外满足《装配式混凝?结构技术规程》要求,结构内力计算时相比模壳额外乘以1.1的放大系数,高烈度区经济指标将有所增加;SPCS在高烈度区,最大适用高度较低,高度超限后需增加超限审查流程,报建时长与结构指标可能会有所增加;
低烈度区、大户型产品内墙多为二次结构,此种情况若内隔墙采用膜壳产品,为了保证墙面平整性,一定程度上浪费梁截面和隔墙抹灰费用。
4、
施工工艺:
①两种产品预制精度高,通过模板+成型钢筋+集成机电管线采用工厂预制,与现浇结构接界处结合铝膜工艺,在实现免模板的基础上,均可实现免抹灰;
②SPCS两侧预制部分材料本质仍为混凝土,与保温、防水、贴砖面层等材料兼容性与现浇结构无区别,适配性相对较强。
③模壳预制部分材料为特殊配方?泥基?强复合砂浆(成品颜色与混凝土有明显区别),强度可达C80,后期现场开孔难度较大,同时存在与后端构造材料结合适配性的问题,需根据实际情况增加界面剂等措施保证不同材料间的适配性。
总之,装配式快速发展的阶段,新产品不断推出,充分学习各种新产品,结合项目需求有更多的方案选择。