VOCs废气收集三要素——风机、风管、风阀
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年12月17日 08:10:05
来自于大气治理
只看楼主

VOCs废气收集三要素——风机、风管、风阀《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条  产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施;无法密闭的,应当采取措施减少废气排放。《GB37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准》10.2.2 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的,应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速,测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置,控制风速不应低于0.3m/s(行业相关规范有具体规定的,按相关规定执行)。

VOCs废气收集三要素——风机、风管、风阀


《中华人民共和国大气污染防治法》

第四十五条  产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,应当在密闭空间或者设备中进行,并按照规定安装、使用污染防治设施;无法密闭的,应当采取措施减少废气排放。
GB37822-2019挥发性有机物无组织排放控制标准》

10.2.2 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的,应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速,测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置,控制风速不应低于0.3m/s(行业相关规范有具体规定的,按相关规定执行)。

VOCs 废气收集系统三大要素

VOCs废气净化系统是指风机、风管、风阀、风罩等,不包括末端治理设备。

1.风机

常用的工业风机类型主要有离心式、轴流式。混流风机、斜流风机、排烟风机、风机箱等其他风机均为上述两种的派生。离心风机的进、出风气流方向成 90°夹角,轴流风机的进、出风气流方向是同方向(图1和图2)。VOCs治理设施带净化设备的,应选用离心风机,不能采用轴流 风机。轴流风机仅适用于大流量和较低压头的场合。



风机的 主要参数有风量(m3/h)、风 压(Pa)、转速(rpm)、功率 (kW)、噪声(dB(A))等。与国际标准单位不一致的参数,换算后使用。

两台同型号风机并联运行,其风量并非两台风机风量之和,经验显示至多达到两台风机风量之和的 80%。两台同型号风机串联运行,风量不增加,可增大风压;不同型号风机不宜串联使用,尤其是不同风量的风机不可串联使用。

2.风管

常用的风管材质类别主要有金属风管、玻璃钢风管、塑料风管和软管,VOCs收集系统以金属风管为主。金属风管常用的连接方式有焊接和法兰连接。金属风管采用法兰连接方式时,推荐使用角钢法兰、焊接法兰,不建议使用共板法兰。当腐蚀性物质和VOCs共有时,可采用玻璃钢风管、塑料风管;有移动要求时,可采用软管,且软管长度不宜过长,不能出现软管缠绕、弯折的情况,避免局部阻力过大,导致软管连接的外部排风罩排风量不足甚至无风。

VOCs收集风管的断面风速推荐值如下:①不含尘风管:支管风速5~6m/s,主管风速8~12m/s;②粉尘和VOCs共有的风管:风速 14~23 m/s。如收集系统涉及有特殊要求的粉尘,则参照相关的行业及安全标 准执行。

VOCs废气收集系统的输送管道应密闭,其系统应在负压下运行,若处于正压状态,对输送管道组件的密封点进行泄漏检测。

3.风阀

VOCs收集系统常用的风阀类型有插板阀、蝶阀、多叶阀和防火阀等。其中,粉尘和VOCs共有的收集系统采用插板阀;通风等其他宜采用蝶阀;长边或直径大于630mm的大截面风管采用多叶阀;穿越防火分区及必要处需安装防火阀。

对于应急排口,阀门泄漏率不应大于0.5%,应处于常闭状态,要定期检查确保风阀开关动作有效性;阀门宜采用电动或气动,具有信号输入功能,远端控制中心输出电信号使阀门动作,具有信号输出功能,反馈阀门状态信号到控制中心,阀门关闭到位才可输出阀门关闭的电信号。


蝶阀


防火阀

 

 