我的工地竖井内配电主电缆为NH-YJV4*120+1*70,至楼层电表箱的进线为3根BV50的铜芯线,图中只画了一个T接箱,设计没有明确T接箱的具体做法,问了设计,她没有回复.本可用穿刺线夹,但甲方不同意.请问各位,有什么好的办法进行电缆不断头的T接??急!!!非常谢谢各位!!!!!!!
我的工地竖井内配电主电缆为NH-YJV4*120+1*70,至楼层电表箱的进线为3根BV50的铜芯线,图中只画了一个T接箱,设计没有明确T接箱的具体做法,问了设计,她没有回复.本可用穿刺线夹,但甲方不同意.请问各位,有什么好的办法进行电缆不断头的T接??急!!!非常谢谢各位!!!!!!!
12楼
绝缘穿刺线夹主要由增强壳体、穿刺刀片、密封垫、防水硅脂、高强度螺栓、力矩螺母和电缆终端帽套组成、当电缆需做分支或接续时,将电缆分支线终端插入防水终端帽套,确定好主线分支位置后,用套筒扳手拧线夹上的力矩螺母,过程中接触刀片会刺穿电缆绝缘层,与导体接触,密封垫环压电缆被穿刺位置的周围,壳体内硅脂溢出,当力矩达到设定值时,螺母力矩机构脱落,主线和支线被接通,且防水性能和电气效果达到了标准要求的参数。
T形端子是由绝缘基座、接线框、防火罩三部分组成、接线框由导线夹、螺钉、螺母和变承框等零件组成,接线夹与导线接触面呈包容形的牙状交错结构,具有棘突面积大、压线可靠的特点。通过不同形状的导线的相互组合,可形成双层连接,下层接入主干线,上层接入分支线,形成干线不断的“T”形连接,产品为防护罩,尤其适合在电缆桥架和电缆井道等窄小场所使用,能有效防止鼠患对线路的危害。
回复
13楼
支持版主,支持支持
回复