中性点接地电阻柜电阻阻值怎么选择安全
保定众邦电阻柜
2024年12月17日 14:17:35
只看楼主

中性点接地电阻柜电阻阻值怎么选择安全?中性点经小电阻接地配电网在发生单相接地故障时,通过故障点的接地短路电流比较大,引起故障点地电位升高,故障点的跨步电压、接触电压可能会超过允许值。如果此时人员接近故障点或者是接触故障电器有可能会造成人员伤亡。所以从降低故障点的跨步电压和接触电压角度考虑,IR值越小越好,即中性点接地电阻阻值越大越越好。        

中性点经小电阻接地系统在发生单相接地故障时,由于保护能正确动作跳闸,在短时间内使接地故障线路失去电源,一方面可使触电人员在很短的时间内脱离电源,大大减小对触电人员的伤害程度。另一方面,由于保护动作跳闸的时间很短,人员在保护动作的时限内接触故障点的概率是非常小的。也就大大的减少了单相接地故障时造成人身伤害事故机会。电缆线路在发生单相接地时由于外皮的分流作用,入地电流仅有一小部分,所以引起的地电位升高也比较小,一般不会造成危险的跨步电压和接触电压。

免费打赏
tumux_78035
2024年12月17日 15:50:11
2楼
选择中性点接地电阻柜电阻阻值需要考虑多个因素,以下是一些我觉得需要注意的点:1. 系统接地方式:首先需要确定系统的接地方式,是直接接地、经消弧线圈接地还是经电阻接地等。不同的接地方式对电阻阻值的选择有不同的要求。2. 故障电流水平:需要考虑系统可能出现的最大故障电流,以确保电阻在故障情况下能够有效地限制电流,避免设备损坏和电网故障。3. 接地电阻要求:根据相关规范和标准,确定接地电阻的要求值。一般来说,接地电阻值越小,对人身和设备的安全保护越好。4. 电缆长度和截面:电缆的长度和截面也会影响接地电阻的阻值选择。长电缆和大截面电缆会增加接地电阻的阻值。5. 土壤电阻率:土壤电阻率是选择电阻阻值的重要因素之一。较高的土壤电阻率会导致接地电阻值增大,需要选择更大的电阻阻值或采取其他措施来降低接地电阻。6. 过电压保护:需要考虑系统过电压的水平和保护要求,选择合适的电阻阻值和保护装置,以防止过电压对设备造成损害。具体的规定和要求可以参考《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065-2011)等相关标准和规范。在实际选择中,最好由专业的电气工程师根据具体情况进行计算和设计,并确保符合相关的安全和规范要求。
回复
wx_1676427117774
2024年12月18日 20:35:21
3楼

多多分享

回复

相关推荐