来源:空调制冷网
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 6.3.7 复合材料风管的安装除应符合本规范第6.3.6条的规定外,尚应符合下列规定: 1 复合材料风管的连接处,接缝应牢固,不应有孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配,不应松动,端口缝隙不应大于5mm。 2 复合材料风管采用金属法兰连接时,应采取防冷桥的措施。
1 复合材料风管的连接处,接缝应牢固,不应有孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配,不应松动,端口缝隙不应大于5mm。
2 复合材料风管采用金属法兰连接时,应采取防冷桥的措施。
3 酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管的安装,尚应符合下列规定:
1)插接连接法兰的不平整度应小于或等于2mm,插接连接条的长度应与连接法兰齐平,允许偏差应为-2mm~ 0mm;
2)插接连接法兰四角的插条端头与护角应有密封胶封堵;
3)中压风管的插接连接法兰之间应加密封垫或采取其他密封措施。
4??玻璃纤维复合板风管的安装应符合下列规定:
1)风管的铝箔复合面与丙烯酸等树脂涂层不得损坏,风管的内角接缝处应采用密封胶勾缝。
2) 榫连接风管的连接应在榫口处涂胶粘剂,连接后在外接缝处应采用扒钉加固,间距不宜大于50mm,并宜采用宽度大于或等于50mm的热敏胶带粘贴密封。
3)采用槽形插接等连接构件时,风管端切口应采用铝箔胶带或刷密封胶封堵。
4)采用槽型钢制法兰或插条式构件连接的风管,风管外壁钢抱箍与内壁金属内套,应采用镀锌螺栓固定,螺孔间距不应大于120mm,螺母应安装在风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。
5)风管垂直安装宜采用“井”字形支架,连接应牢固。
6)玻璃纤维增强氯氧镁水泥复合材料风管,应采用黏结连接。直管长度大于30m时,应设置伸缩节。
玻璃纤维复合板风管在运输过程中应有防止损伤风管的保护措施。
榫连接风管的连接在榫口处涂胶粘剂,是为增强接头处的强度。
风管端口为切割面时,在装配法兰连接件前应将管端切口面用胶带或胶液进行封堵,才能防止玻璃纤维外露和飞散。
竖井内风管垂直安装,由于空间少,又不便于以后检修,故风管一般采用外套角钢法兰连接以增加连接点的牢固程度和强度,并把法兰做成“井”形,吊筋直接吊在角钢法兰的吊耳上而不另设支撑件。