风机盘管出风口滴水的原因及处理方法
qq73357138
qq73357138 Lv.2
2024年12月17日 15:07:55
只看楼主

来源:空调制冷

|

作者:煜信空调

在空调系统的运行过程中,风机盘管出风口滴水是一个较为常见的问题。这一现象不仅会影响室内的美观和整洁,还可能对空调的使用效果和设备寿命产生一定的影响。那么,风机盘管出风口滴水究竟是由哪些原因引起的呢?又该如何有效地进行处理呢? 一、凝水管设置 (一)影响凝结水排放的因素 (1)凝结水盘倾斜度问题 在系统施工过程中,凝结水盘倾斜度的安装精度至关重要。如果倾斜度不够,会导致凝结水在水盘中积聚,无法顺利自流排出。这就如同一个倾斜度不足的水槽,水无法快速流向排水口,从而可能引发漏水现象。例如,当倾斜度偏差较小时,虽然凝结水仍能缓慢排出,但在长时间运行或凝结水量较大时,就容易出现排水不畅,进而导致水盘内水位上升,最终可能溢出湿损吊顶装修。

在空调系统的运行过程中,风机盘管出风口滴水是一个较为常见的问题。这一现象不仅会影响室内的美观和整洁,还可能对空调的使用效果和设备寿命产生一定的影响。那么,风机盘管出风口滴水究竟是由哪些原因引起的呢?又该如何有效地进行处理呢?

一、凝水管设置

(一)影响凝结水排放的因素

(1)凝结水盘倾斜度问题

在系统施工过程中,凝结水盘倾斜度的安装精度至关重要。如果倾斜度不够,会导致凝结水在水盘中积聚,无法顺利自流排出。这就如同一个倾斜度不足的水槽,水无法快速流向排水口,从而可能引发漏水现象。例如,当倾斜度偏差较小时,虽然凝结水仍能缓慢排出,但在长时间运行或凝结水量较大时,就容易出现排水不畅,进而导致水盘内水位上升,最终可能溢出湿损吊顶装修。

(2)凝结水管路长度与支架问题

凝结水管路的长度和支架设置也会对排水产生影响。管路过长且支架数量过少,无法保证管道的刚度,在重力作用下,管道可能会出现下垂、变形等情况,从而影响凝结水的正常流动。就像一条过长而缺乏支撑的绳索,容易弯曲下垂,阻碍水流的顺畅通过。此外,管道的变形还可能导致连接处松动,增加漏水的风险。

(3)施工坡度不足

凝结水管路施工时的坡度是确保凝结水顺利排放的重要因素。如果坡度不够,凝结水的流动速度会减缓,甚至可能在管道内停滞。根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243 - 2002) 要求,凝结水管坡度不小于 0.008。在实际工程中,若未能严格遵守这一标准,例如坡度仅达到 0.005 或更小,随着时间的推移,凝结水中携带的杂质可能会在管道底部沉积,逐渐减小管道的有效通流面积,进一步加重排水不畅的问题,最终引发漏水事故,损坏吊顶装修。

(二)合理设置措施

(1)严格控制水管路长度

在风机盘管系统工程设计阶段,就应充分考虑水管路长度对凝结水排放的影响。要严格控制水管路的长度,避免过长的管路导致排水阻力增大。一般来说,应根据建筑的布局和实际需求,合理规划管路走向,尽量缩短凝结水管的长度。例如,在一个小型商业建筑中,可以通过优化风机盘管的位置布局,使凝结水管路尽可能简洁、直接,减少不必要的弯曲和延长,以确保凝结水能够快速、顺利地排出。

(2)保证排水坡度

按照规范要求,确保凝结水管路具有足够的坡度是排水顺畅的关键。在施工过程中,要使用水平仪等工具精确测量和调整管道的坡度,使其不小于 0.008。同时,在管道安装完成后,应进行通水试验,检查排水是否顺畅,如有问题及时调整。例如,在安装凝结水管时,每隔一定距离设置一个坡度检测点,确保整个管路的坡度均匀且符合标准要求。对于一些长度较长或位置较为复杂的管路,可以适当增加坡度,以提高排水速度,防止凝结水在管道内滞留。

(3)选择合适管径与管材

凝水管管径的选择也不容忽视。适当增大管径可以降低水流速度,减少水流阻力,同时也能容纳更多的凝结水,降低堵塞的风险。一般建议管径≥20mm,以确保足够的排水能力。此外,管材的选择也非常重要。应选用既能耐腐蚀,又能避免管道外表面结露的新材料,如内衬聚氯乙烯的钢管、刚度较大的塑料管、ABS (塑钢) 等。这些材料具有良好的性能,能够有效延长管道的使用寿命,减少维护成本。例如,内衬聚氯乙烯的钢管具有较强的耐腐蚀性,能够抵抗凝结水中可能含有的各种杂质和化学物质的侵蚀;而刚度较大的塑料管和 ABS (塑钢) 则具有重量轻、安装方便、不易结露等优点,能够更好地适应风机盘管系统的运行环境。

(4)设置立管排水与提高吊顶高度

为了进一步优化排水系统,尽量就近设置立管排水是一个有效的措施。立管能够利用重力作用,使凝结水更快速地排出,减少水平管路的排水压力。同时,提高吊顶的高度也有助于为排水管道提供更多的安装空间和维护空间。较高的吊顶可以方便施工人员进行管道的安装、检修和维护工作,及时发现和解决可能出现的问题。例如,在一些层高较高的建筑中,可以充分利用空间优势,合理设置立管位置,并将吊顶高度适当提高,不仅能够改善排水效果,还能为后续的维护工作提供便利。

二、保温问题

(一)结露现象及原因

(1)低温表面结露原理

风机盘管系统的冷冻水供、回水管、凝水管和滴水盘的温度在夏季相对较低,当周围空气的温度和湿度达到一定条件时,空气中的水蒸气就会在这些低温表面凝结成水滴,出现表面结露现象。这是因为低温表面使得与其接触的空气温度降低,空气的饱和水蒸气分压也随之降低,当空气中的实际水蒸气分压高于饱和水蒸气分压时,水蒸气就会在表面凝结成液态水。例如,在潮湿的夏季,当室内空气湿度较大,而风机盘管系统的管道温度较低时,管道表面就很容易形成一层水珠。

(2)保温不当的影响

如果对这些低温部件不进行保温处理或保温措施不当,会带来一系列问题。首先,水管发生渗漏是常见的后果之一。当冷凝水在管道表面结露后,如果保温层存在缝隙或破损,结露水就可能渗入保温层,进而沿着管道外壁流到连接处或其他薄弱部位,导致水管渗漏。其次,管道外表面结露会影响室内环境和设备的正常使用。过多的结露水会滴落到地面或周围物体上,不仅会损坏吊顶装修,还可能造成地面湿滑,增加安全隐患。同时,长期的结露还可能导致管道周围的金属部件生锈腐蚀,缩短设备的使用寿命。

(二)保温材料选择与施工要点

(1)保温材料的选择

对于风机盘管系统的保温材料,应选择具有良好性能的产品。盘管内壁、凝水盘外壁保温要严密,以防产生凝结水。一般来说,橡塑发泡保温材料是一个不错的选择,它具有较低的吸水率,能够有效防止水分渗入保温层内部。同时,这种材料还具有良好的柔韧性和弹性,能够紧密贴合在管道表面,减少空气孔隙的形成,从而降低结露的风险。另外,进出水支管及阀门、过滤器等部位也需要进行保温处理,这些部位相对较为复杂,宜选用聚氨酯发泡材料。聚氨酯发泡材料具有良好的保温性能和粘结性,能够用发泡料进行粘贴,使得板块与板块之间、保温管壳之间连接紧密,不会留有施工缝,而且材料本身也具有防水性,表面不用再做防水层,能够有效提高保温效果,减少结露现象的发生。

(2)施工要点

在保温施工过程中,要确保保温材料紧贴在管道上。施工人员应仔细操作,将保温材料均匀地包裹在管道表面,并用专用的胶带或胶水进行固定,确保没有空气进入孔隙。如果保温材料与管道之间存在缝隙,空气就会进入孔隙,当遇到管壁低温时,便会产生凝结水。凝结水积存在孔隙中,越积越多,就会渗出,将吊顶弄湿。例如,在安装橡塑发泡保温材料时,可以先将材料按照管道的尺寸进行裁剪,然后从一端开始慢慢包裹管道,同时用手或工具将材料压实,使其与管道紧密贴合,再用胶带进行固定,确保整个保温层的完整性和密封性。对于滴水盘的保温,同样要做到全面、严密,避免在滴水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。施工完成后,应对保温层进行检查,确保没有遗漏或破损的地方,如有问题应及时进行修复。

三、排水管堵塞

(一)堵塞原因分析

在风机盘管系统运行过程中,由于室内循环风的污染和影响,凝水盘内的环境为细菌的繁殖提供了适宜的条件。随着时间的推移,细菌不断繁殖并形成粘胶状污物。这些污物会逐渐积累在凝水盘和排水管内,造成排水管的堵塞。就像在一条河流中,如果不断有杂质和沉淀物堆积,就会阻碍水流的正常流动。室内空气中的灰尘、微生物、纤维等杂质可能会随着空气进入凝水盘,并与凝结水混合,为细菌的生长提供了养分,从而加速了污物的形成和积聚,最终导致排水管堵塞,影响凝结水的排出。

(二)预防与解决措施

(1)设置清扫口

在凝结水管施工时,应设置清扫口。清扫口的作用是方便在管道堵塞时进行清理和维护。它就像一个 “窗口”,当发现排水管堵塞时,可以通过清扫口将管道内的污物清理出来,恢复排水畅通。在选择清扫口的位置时,应考虑便于操作和维护,一般设置在管道的转弯处、分支处或较长直管段的中间位置。例如,在一个水平排水管段上,每隔一定距离设置一个清扫口,以便在需要时能够快速、方便地进行清理工作。

(2)定期检查与清洗

运行维护人员应坚持定期对所有风机盘管系统的凝结水盘和凝结水主管进行全面检查和清洗。每年夏季使用前,应对系统进行一次全面的检查,包括检查凝水盘内是否有污物积聚、排水管是否通畅等。在夏季使用期间,也应定期进行检查和清洗,一般建议每月至少进行一次。清洗时,可以使用专门的清洁剂和工具,将凝水盘内的污垢和细菌清除干净,同时对排水管进行疏通。例如,使用高压水枪或管道疏通器对排水管进行冲洗,将堵塞物排出管道。通过定期检查和清洗,可以及时发现并解决问题,避免排水管堵塞导致的漏水和其他故障,确保风机盘管系统的正常运行,为室内提供舒适的环境。

免费打赏
co_307113249
2024年12月17日 17:25:55
3楼
回复
wx_1676427117774
2024年12月18日 20:36:01
4楼

多多分享

回复

相关推荐

APP内打开