一、一次回风空调系统 一次回风系统 是空调回风与室外新风在喷水室(或表面式空气处理器)前混合的一种全空气空调系统; 一次回风空调系统的主要特点是为了维持室内温湿度的精度要求,在夏季室内负荷变动时,通过调节再热量满足室内设计要求。这种方式使得夏季增加了冷量的消耗。但因一次回风系统处理流程简单,操作管理方便,而且夏季空气处理的机器露点较高,因此使得制冷机的冷冻水的出口温度升高,制冷系统的运行效率较高。
一、一次回风空调系统
一次回风系统 是空调回风与室外新风在喷水室(或表面式空气处理器)前混合的一种全空气空调系统;
一次回风空调系统的主要特点是为了维持室内温湿度的精度要求,在夏季室内负荷变动时,通过调节再热量满足室内设计要求。这种方式使得夏季增加了冷量的消耗。但因一次回风系统处理流程简单,操作管理方便,而且夏季空气处理的机器露点较高,因此使得制冷机的冷冻水的出口温度升高,制冷系统的运行效率较高。
上图依夏季空气处理为例
空气处理过程:采用一次回风处理方式,室外新风与回风混合后处理至露点L,经再热后至送风状态点O,由O点沿热湿比线吸收室内余热余湿后,达到室内状态点。机器露点——指经过喷水室或 表冷器 冷却处理后接近于饱和的状态点,一般位于90%-95%的线上。
在一定的相对湿度下,露点温度与 含湿量 一一对应,因此空调过程中控制机器露点成为控制送风点相对湿度的重要方法。
上图依夏季空气处理为例
车间能量平衡:
空调系统中除湿降温的能耗占主要位置,分析它的构成,可以找出降低能耗的途径。
能量平衡方程式:提供给系统的冷量 = 进入环路的热量
加入的冷量: QL=GS*(hC-hL)
加入的热量:
1)房间冷负荷:QCL=GS(hN-hO)
2)新风负荷:Qw=Gw (hw-hN)
3)再热负荷:QR=GS*(hO-hL)
可以证明: QL= QCL+Qw+QR
特点
1)由于先冷却后加热,多消耗一部分冷量。
2)通常依靠风机和风管的再热作用后送入房间,即露点送风。这也是许多民用建筑中采用的方式(可以控制机器露点的位置)
3)送风温差越小,冷、热量抵消越多;但送风量大,房间内温湿度分布均匀,在一些空调精度要求高的场合不得不采用再热。
4)对于余湿量大的特殊场合(如:游泳馆、地下建筑),热湿比小,不得不进行再热,满足同时消除余热余湿的要求。
二、二次回风系统
二次回风系统是空调回风与室外新风在喷水室(或表面式空气处理器)前混合并经过处理后,再次与回风混合的一种 全空气空调系统 。
二次回风系统的主要特点是夏季省去了再热量,因此比一次回风系统节能。但二次回风系统处理流程复杂,它是通过调节一、二次回风比来满足室内负荷变化的。一、二次回风阀门的频繁转换使得设备的寿命减少,控制也比较复杂。夏季空气处理的机器露点较低,因而制冷系统运转效率比一次回风系统低,而且也限制了天然冷源的使用。
上图依夏季空气处理为例
优点:消除了再热负荷。缺点:机器露点低。
上图依夏季空气处理为例
一次回风与二次回风方式对比:
方式
|
一次回风方式
|
二次回风方式
|
特征
|
(1)回风仅在热湿处理设备前混合一次 |
(1)回风在热湿处理设备前后各混合一次,第二次回风量并不负担室内负荷,仅提高送风温度,或增加室内空气循环 |
适用性
|
(1)可以用最大送风温差送风的公共民用建筑 |
(1)送风温差受限制,不容许利用热源进行再热时 |
结论:
1) 当夏季可直接采用露点送风时,用一次回风空调系统既节能又控制简单。因此一次回风空调系统一般用于温湿度精度要求较低或无精度要求的工艺性空调和舒适性空调。二次回风系统夏季可节省再热量,通常应用在室内温度场要求均匀,送风温差较小,风量较大而又不采用再热器的空调系统中,如恒温恒湿的工业生产车间、洁净度要求较高的净化车间等。
2) 二次回风系统的节能效果比较明显,根据空调机组使用特点,合理选择:对初投资增加不多的情况下,而机组运行时间较长的,选用二次回风系统以发挥其节能优势,而对初投资增加较多,或需要机组运行简单可靠的,使用时间较短的选用一次回风系统。
转自厂务技术专栏,版权属于原作者,供学习交流。