生物接触氧化法技术要点 1、生物接触氧化法 一种好氧生物膜污水处理方法,由浸没污水中的填料、填料表面附着的生物膜、曝气系统和池体构成。在曝气条件下,污水与填料表面的生物膜接触,通过生物降解作用去除污水中的有机物、营养盐等,使污水得到净化。 2、接触氧化法处理污水进水条件是什么? 通常,水温12-37℃,pH6-9,BOD5:氨氮:磷为100:5:1(当氮磷比例小于营养组合比,适当补充氮、磷);
生物接触氧化法技术要点
1、生物接触氧化法
一种好氧生物膜污水处理方法,由浸没污水中的填料、填料表面附着的生物膜、曝气系统和池体构成。在曝气条件下,污水与填料表面的生物膜接触,通过生物降解作用去除污水中的有机物、营养盐等,使污水得到净化。
2、接触氧化法处理污水进水条件是什么?
通常,水温12-37℃,pH6-9,BOD5:氨氮:磷为100:5:1(当氮磷比例小于营养组合比,适当补充氮、磷);
去除氨氮时,进水总碱度(以碳酸钙计)/氨氮的比值不宜小于7.14,不满足时应补充碱度;
去除总氮时,进水可生化碳源BOD5/总氮不宜小于4,不满足时应补充碳源。
3、接触氧化法污染物去除率设计值为多少?
4、接触氧化法的前处理设计如何考虑
城镇污水合并工业废水处理工程应设置格栅渠
城镇污水集中处理工程和工业园区集中式废水处理工程应设置沉砂池
进水悬浮物高于五日生化需氧量设计值1.5倍时,城镇污水处理工程设置初沉池。以上设计应符合GB50014
进水水质、水量变化大的污水处理厂站设置水质和水量的调节设施
5、接触氧化法的预处理
o 进水含大颗粒悬浮物和杂质,采用格栅与筛网
o 进水SS超过500mg/L时的工业废水,根据水质设置初次沉淀池或混凝沉淀或气浮预处理工艺
o 调节池,调节水量和水质
o 隔油池,通过油水分离装置去除污水中的浮油、浮脂。进水含油量大于50mg/L时,增设隔油池、气浮池等预处理工艺
o 进水pH超出6.0-9.0时,增设酸碱中和的预处理工艺
o 进水水温宜控制不低于12℃,或不高于37℃。过低或过高时应设置加热或冷却
o 进水钙含量大于或等于100mg/L时,采取预处理工艺防止填料结垢
o 进水COD浓度超过2000mg/L时,增加厌氧法预处理工艺
o 进水BOD5/COD小于0.3时,增加水解酸化法厌氧处理工艺,提升可生化性
6、接触氧化法主工艺流程
(1)接触氧化工艺,用于碳氧化、硝化
一级接触氧化工艺:进水→接触氧化池→沉淀池→出水
两级接触氧化工艺:进水→一级接触氧化池→二级接触氧化池→沉淀池→出水(一级生物接触氧化池的水力停留时间占总水力停留时间的55-60%)
以上根据进水水质和处理效果选用,可用于碳氧化和硝化
(2)缺氧+接触氧化工艺,用于脱氮
如需要脱氮,应在接触氧化池前设置缺氧池,接触氧化池后污水回流至缺氧池前端
(3)水解酸化+接触氧化工艺,用于处理难降解有机废水
进水→调节池→水解酸化→接触氧化池→沉淀池→出水达标排放
(4)厌氧+接触氧化,用于处理高浓度有机废水
进水→调节池→厌氧池→接触氧化池→沉淀池→后处理→出水达标排放
7、接触氧化法的后处理
根据出水要求设置后处理,如终沉池、杀菌消毒池及污泥浓缩、脱水工艺。达不到回用要求时,可选择混凝/沉淀或气浮、过滤、膜分离、高级氧化、生物强化处理等处理工艺。