型钢加固的几种对接形式
东北跳跳虎
2024年12月20日 09:27:23
只看楼主

来源:钢结构技术

  一、角钢加固连接 角钢用覆盖板的连接方法,如图-1所示。大多数用于强度要求比较高的角 钢结构连接 。 它的连接方式有从角钢的里面和外面进行单面或双面连接。 无论从角钢内、 外连接 ,采用角钢覆盖重叠加固,都必须将靠角钢里面的覆盖角钢肢背90°转角外边处用气割或铲头去掉,否则外角高出与另一角钢内角相顶,会出现缝隙不严现象。

 

一、角钢加固连接

角钢用覆盖板的连接方法,如图-1所示。大多数用于强度要求比较高的角 钢结构连接

它的连接方式有从角钢的里面和外面进行单面或双面连接。

无论从角钢内、 外连接 ,采用角钢覆盖重叠加固,都必须将靠角钢里面的覆盖角钢肢背90°转角外边处用气割或铲头去掉,否则外角高出与另一角钢内角相顶,会出现缝隙不严现象。

在双层角钢的中间,应垫放一定规格的夹板,拼装时应用U形卡具将缝隙压紧靠严,再进行焊接。

二、工字钢、槽钢盖板连接

工字钢及槽钢的对接点处用盖板内外加固连接,如图-2所示。

对于大型的重要的钢结构工程,如桥梁和动力厂房等结构,要求具有较大的拉力、压力和冲击力。为增加结构强度起见,型钢接缝处的内外面上,可用加固盖板来提高结构强度

加固盖板的形状有矩形和菱形两种。矩形板制作简单,但从受力、传力均匀程度和稳定性来说,还是 菱形板 较好,因此多采用菱形盖板。

三、盖板连接

在特殊钢结构工程的钢板连接时,如对接不能达到强度要求,搭接又不允许的情况下,常在同厚度两板对接处采用盖板连接,如图-3所示。

盖板连接形式有单面和双面连接。如图-3所示为单面加固连接,连接时,两板先加工成 V形坡口 进行焊接,焊肉不能超过钢板的上平面,焊后清除焊渣,焊上加固盖板。

四、顶板连接

型钢顶板连接一般用在钢柱的顶端盖板、柱底座板和中间对接夹板结构上,如图 -4 所示。

拼装前,应将钢板连接处的型钢断面用砂轮或刨边机加工成平面,再焊接顶板、中间夹板或底座板,这样可减小变形,以保证受力均匀。

五、 套管连接

套管连接如图-5所示,多用在管道工程和承架钢管的结构架上,两种套管结构的连接形式都有加强对接强度的作用。

套管连接如用在承架结构时,内管对接处不需焊接,只将外管两端焊接即可。

如果是管道工程,需将内管对接处先焊接。焊接时要求焊缝成型光滑,内部不得存有焊瘤、砂眼和渗漏缺陷,以防介质通过焊瘤发生堵塞及物料渗入加速管道腐蚀。外焊肉高度不得超过钢管的外曲面,如高出时,需用砂轮磨平,以使管卡顺利通过。

免费打赏
tumux_84025
2024年12月20日 09:40:41
2楼
型钢加固是一种常用的结构加固方法,其对接形式主要有以下几种:1. 坡口对接:将型钢的对接部位加工成坡口,然后进行焊接。这种对接形式强度高,但施工难度较大,需要专业的焊工和坡口加工设备。2. 角焊缝对接:将型钢的对接部位加工成一定角度,然后进行角焊缝焊接。这种对接形式施工简单,但强度相对较低,适用于一些次要部位的加固。3. 腹板螺栓连接:在型钢的腹板上钻孔,然后用螺栓连接。这种对接形式施工方便,但强度较低,适用于一些不需要太高强度的部位的加固。4. 翼缘螺栓连接:在型钢的翼缘上钻孔,然后用螺栓连接。这种对接形式强度较高,但施工难度较大,需要注意螺栓的预紧力和扭矩控制。在进行型钢加固时,需要根据具体情况选择合适的对接形式,并严格按照规范进行设计和施工。同时,还需要注意焊接质量、螺栓连接的紧固力等问题,以确保加固效果和结构安全。
回复