来源:消防产品技术、老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 1、采用一个输入模块接入信号阀,监视阀门的启闭状态。 2、压力开关动作直接启动喷淋泵,另一个触点动作信号通过输入模块接入火警系统。

来源:消防产品技术、老王和你聊电气

如有侵权,请联系删除
1、采用一个输入模块接入信号阀,监视阀门的启闭状态。
2、压力开关动作直接启动喷淋泵,另一个触点动作信号通过输入模块接入火警系统。
3、流量开关动作直接启动喷淋泵,另一个触点动作信号通过输入模块接入火警系统。
4、水流指示器动作信号通过输入模块接入到火警系统。
5、一类风阀需要开启,同时给出反馈信号,需要一个输入输入模块,另一类防火阀仅监视防火阀的启闭状态,需要一个输入模块。
6、切除非消防负荷,需要输入输出模块。
7、火警系统发出指令将电梯迫降于首层,并接收反馈信号。
8、两部降防火卷帘采用了2个输入输出模块 1个输入模块接入火警系统。

电磁阀

电磁阀

9、气体钢瓶电磁阀通过输入输出模块接入到火警系统
10、发生火灾时控制干式灭火系统末端快速排气阀及时开启。