风机盘管原理、安装与常见故障原因
逼格高的猴子
2024年12月24日 15:12:25
只看楼主

来源:制冷百科

1、风机盘管的组成 主要由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。 2、风机盘管的工作原理 机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。


1、风机盘管的组成

主要由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。


2、风机盘管的工作原理

机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。


3、风机盘管的类别和型号

风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。


按照排管数量可分为两排管和三排管。一般两排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。铜管根数越多,制冷效果越好。


按制式可分为两管制和四管制。


两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热。


四管制:多用于一些比较豪华的场所,可以同时走冷水和热水,即可以根据需要有的房间制冷、有的房间取暖。



4、简易设计


4.1、确定风盘型号:风机盘管请参考厂家的产品型号,注意盘管的排管数量和接管方式。当较大规格的风机盘管噪音不能满足房间要求时,应取多台小容量盘管。风机盘管容量按照下表选择。



风机盘管的规格以下为风机盘管国标型号,供参考:


4.2、风盘接管管径:风机盘管接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值,按下表确定。



4.3、风盘冷凝水接管管径:风机盘管冷凝水接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值,按下表确定。



     


5、风机盘管的安装注意事项

5.1、室内风机盘管要水平安装,用直径Φ10mm吊杆吊装,吊杆做防锈处理,与内机的固定螺母紧固不松动。冷凝水管路要保持一定坡度,对于自然排水的风机盘管的排水出口的坡度不小于1%,确保排水顺畅。满水试验不漏水,排水试验不存水。管路必须保温,保温层厚度20mm,冷凝水管路保温层厚度为10mm。


5.2、当吊顶高度超过3米时,不宜选用天花式机型。当房间高度超过3米时,不宜采用顶吹风散流器风口,应采用双层百叶风口下吹风口。冷凝水管与机组之间应用软管连接。室内气流组织要合理,避免气流短路、断路。



5. 3、风机盘管必须安装回风箱。没有回风箱,空调区域室内空气不能有效循环,导致制冷、制热效果差。出风口、回风口及风管尺寸、材料符合规范要求。风管与出风口之间必须采用帆布等软性连接。

当采用软风管时,软管长度不应超过4米。


5. 4、风机盘管与水管连接时必须使用不锈钢软接管。风机盘管与水管相连的软接管安装必须是水平直接,不得弯曲。水管与风机盘管相连时,应在进水管上安装“Y”形过滤器。在有节能要求的系统安装电动二通阀时,必须将其安装在回水管上。


5. 5、机组必须安全接地。电源线规格必须符合机组要求。一个控制开关只能控制一台风机盘管,不允许同时控制多台风机盘管。


6、风机盘管出风口方式


下出下回:


侧出下回:


7、参数变化对性能造成的影响

1、风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时, 制冷量随供水量的变化而变化 ,根据部分风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。


2、 风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少。 据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。 


3、供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是 制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大


4、风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此, 风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少 ,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。

8、风机盘管常见故障现象


8.1 风机噪音故障表现及处理方法:

1、轴承损坏产生的噪音;处理方法是更换轴承。

2、 运转时与吊顶产生的噪音;处理方法是调整盘管吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。

3、 管道中有空气产生的噪音;处理方法是在盘管排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中空气排尽。


8.2  风机不能启动或运行速度慢故障表现及处理方法:

1、温度开关损坏;用电笔测量温控开关输入端和风机输出桩头是否有电,如判断温度开关损坏,可更换或维修温度开关。


2、运行速度慢:

a、感觉一下风机表面温度是否正常。

b、停机后手动转动风叶,感觉转动是否灵活,如有阻力更换风机轴承,c、如手动盘运转正常,更换启动电容。

d、测量电机线圈电阻,如不正常更换电机。


8.3  空调效果差或没效果:

1、打开盘管排气阀,检查系统循环水温是否正常;

2、检查进出口温度:

a、温差很小,打开盘管排气阀,检查水温是否正常,如水温正常,再检查二通阀是否打开,如二通阀未打开,继续检查二通阀供电是否正常,检查Y型过滤网是否堵塞,

b、进出口温差正常,查看房间保温是否正常,比如门窗是否关闭,如门窗未关空气对流后,空调就没有效果,应与客户做好解释工作,

c、进出口温差偏大出风口风量小,检查进风口滤网是否有灰尘,检查风机转速是否正常。


8.4  空调有异味:

1、检查、清洗进风口风滤网;

2、检查盘管翘片是否有灰尘,如果有灰尘应实施清洗方案;

3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,清洁干净去除异味。

4、检查积水盘有没有异物。


8.5  空调漏水:

1、排水不畅,a、检查节水盘是否堵塞,b、检查排水管是否堵塞,c、检查排水管道坡度是否合理。

2、保温层脱落,恢复保温层。

3、排气阀漏水,关紧排气阀。

4、软管、阀门、管件漏水,关闭总阀再进行更换。


8.6 空调水管爆管紧急处理:

1、打开泄水阀排水减压;

2、关闭空调主机、膨胀水箱补水阀增压泵、循环泵;

3、关闭爆管区域总阀;

4、关闭爆管区域电源;

5、危及到电梯时,关闭电梯电源,尽量停到高于爆管楼层;

6、及时挪开重要物资,清理积水。


免费打赏
tumux_2993
2024年12月24日 15:31:30
2楼
风机盘管是空调系统的末端装置,由热交换器、风机、箱体及空气过滤器等组成。工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。风机盘管安装与常见故障原因如下:1. 安装: - 风机盘管机组的安装可分为卧式和立式两种,具体形式可根据设计图纸或现场实际情况确定。 - 风机盘管机组的安装应确保水平、牢固,且与管道连接紧密,无渗漏现象。 - 风机盘管机组的进出水口应安装阀门和过滤器,以便于维修和保养。 - 风机盘管机组的电源线应连接牢固,且有可靠的接地保护。2. 常见故障原因: - 风机不转:可能是电源故障、电机故障或风机叶片被卡住等原因引起的。 - 风机噪音大:可能是风机叶片不平衡、风机轴承磨损或风机安装不牢固等原因引起的。 - 盘管不冷/不热:可能是盘管堵塞、制冷剂不足或风机盘管机组选型不当等原因引起的。 - 漏水:可能是管道连接处渗漏、风机盘管机组安装不牢固或排水管道堵塞等原因引起的。 - 控制系统故障:可能是传感器故障、控制器故障或线路故障等原因引起的。总之,风机盘管的安装与常见故障原因需要根据具体情况进行分析和处理。在实际工程中,应严格按照规范和设计要求进行安装和调试,以确保风机盘管的正常运行和使用效果。
回复

相关推荐