母线槽的安装要求
义薄云天义
2024年12月26日 13:10:53
来自于工程监理
只看楼主

母线槽的安装要求。 GB50303-2015电气工程施工质量验收规范中: 10.2.5、母线槽安装应符合下列规定: 1、水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架,其间距应符合产品技术文件的要求,距拐弯0.4m-0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。 2、母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,重直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并应采取防火封堵措施。

母线槽的安装要求。

GB50303-2015电气工程施工质量验收规范中:

10.2.5、母线槽安装应符合下列规定:

1、水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架,其间距应符合产品技术文件的要求,距拐弯0.4m-0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。

2、母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,重直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并应采取防火封堵措施。

3、母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50m~60m宜设置伸缩节。

4、母线槽直线段安装应平直,水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm;照明用母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。

5、外壳与底座间、外壳各连接部位及母线的连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确、连接紧固。

6、母线槽上无插接部件的接插口及母线端部应采用专用的封板封堵完好。

7、母线槽与各类管道平行或交叉的净距应符合本规范附录F的规定。


免费打赏
tumux_84025
2024年12月26日 14:20:31
2楼
我觉得母线槽的安装要求还是比较重要的,因为它直接关系到电力系统的安全稳定运行。我可能会从以下几个方面来考虑:1. 安装位置:母线槽应该安装在干燥、通风、无腐蚀性气体的场所,避免安装在潮湿、多尘、有腐蚀性气体的环境中。2. 安装高度:母线槽的安装高度应该符合设计要求,一般来说,母线槽的安装高度应该在 2.5 米以上,以方便维护和检修。3. 安装方式:母线槽的安装方式有很多种,比如吊装、支架安装等,在安装过程中,需要注意母线槽的水平度和垂直度,确保安装质量。4. 导体连接:母线槽的导体连接应该牢固可靠,接触面积应该符合设计要求,避免出现接触不良的情况。5. 绝缘处理:母线槽的绝缘处理也很重要,需要采用绝缘材料进行包裹,避免出现漏电的情况。6. 防护措施:母线槽的防护措施也需要注意,比如安装防护盖板、防火门等,确保电力系统的安全。7. 接地保护:母线槽的接地保护也很重要,需要采用接地扁钢进行连接,确保接地电阻符合设计要求。总之,母线槽的安装要求比较严格,需要按照设计要求和施工规范进行安装,确保电力系统的安全稳定运行。