母线槽的安装要求。 GB50303-2015电气工程施工质量验收规范中: 10.2.5、母线槽安装应符合下列规定: 1、水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架,其间距应符合产品技术文件的要求,距拐弯0.4m-0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。 2、母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,重直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并应采取防火封堵措施。
母线槽的安装要求。
GB50303-2015电气工程施工质量验收规范中:
10.2.5、母线槽安装应符合下列规定:
1、水平或垂直敷设的母线槽固定点应每段设置一个,且每层不得少于一个支架,其间距应符合产品技术文件的要求,距拐弯0.4m-0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分接单元处。
2、母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,重直穿越楼板处应设置与建(构)筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为50mm及以上的防水台,并应采取防火封堵措施。
3、母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50m~60m宜设置伸缩节。
4、母线槽直线段安装应平直,水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm;照明用母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。
5、外壳与底座间、外壳各连接部位及母线的连接螺栓应按产品技术文件要求选择正确、连接紧固。
6、母线槽上无插接部件的接插口及母线端部应采用专用的封板封堵完好。
7、母线槽与各类管道平行或交叉的净距应符合本规范附录F的规定。