一、排水系统 室内±0.000 以上,污、废水重力自流排入室外污水检查井;底层污、废水单独排出;地下室卫生间和不能直接出户的卫生间排水采用一体化污水提升装置(自带通气管),设于专用的污水提升房间内或卫生间设备坑内,其排水提升至室外污水管网。 室外排水采用污、废水合流(特殊情况除外),雨、污分流制;室外污水按地方要求处理后排入市政污水管;室内排水采用污、废合流制;当排水管道不能以重力排入市政排水管道时,应设置排水泵房。
一、排水系统
室内±0.000 以上,污、废水重力自流排入室外污水检查井;底层污、废水单独排出;地下室卫生间和不能直接出户的卫生间排水采用一体化污水提升装置(自带通气管),设于专用的污水提升房间内或卫生间设备坑内,其排水提升至室外污水管网。
室外排水采用污、废水合流(特殊情况除外),雨、污分流制;室外污水按地方要求处理后排入市政污水管;室内排水采用污、废合流制;当排水管道不能以重力排入市政排水管道时,应设置排水泵房。
雨水系统要求:屋面雨水设计重现期5年,雨水采用重力流排水。雨水设计排水能力按 50年重现期雨量校核;当地有相关雨水回收利用的明文规定的项目,设置雨水回收利用系统。
二、管道管材
1.柔性机制排水铸铁管:超高层住宅排水立管、高层住宅一层以下排水
立管及横干管;
2.UPVC管:高层住宅排水立管、卫生间、空调机房支管;
3.热镀锌钢管:压力排水;
4.室外采用 HDPE 双壁波纹管(当地特殊要求除外),位于人行道和绿化带以下时,环刚度采用S1级(4kN/m2),位于车行道以下,环刚度采用S2级(8kN/m2)。
三、地下室排水
1.空间设置要求
各类水泵房、报警阀间、空调机房、电梯基坑、垃圾房、污水提升间、地下机动车库,以及设置在最底层的变配电室均需要设置集水坑。配电室集水坑贴墙设置于变配电室外,变配电室地面抬高600mm,其内部设置的电缆沟应有0.005坡至集水坑。
2.排水沟设置要求
(1)地下机动车库应设地面冲洗排水沟,设于建筑面层内,宜设于车位后侧,且不得穿越车道。地面冲洗排水沟尺寸为200mm(W)×50-100mm(H);
(2)地下车库(含自行车库)入口处设置结构排水沟,排水沟尺寸为300mm(W)×300mm(H);
(3)各类水泵房、报警阀间、垃圾房、污水提升间内设置面层排水沟,排水沟尺寸为300mm(W)×150-200mm(H)。
3.集水坑设置要求
(1)用于地下机动车库地面排水的集水坑尺寸为 1600mm(L)×1200mm(W)×1200mm(H),内设2台潜水泵,Q=15m3/h,H 根据计算定,硬管连接,一用一备,交替运行;
(2)地下车库(含自行车库)入口处、各类水泵房、报警阀间对应集水坑尺寸为 2000mm(L)×1500mm(W)×1500mm(H),内设2台潜水泵,Q=40m3/h,H根据计算定,硬管连接,报警水位同时开启;
(3)垃圾房、污水提升间对应的集水坑尺寸为1600mm(L)×1200mm(W)×1200mm(H),内设 2 台潜水泵,Q=15m3/h,h 根据计算定,硬管连接,报警水位同时开启;
(4)地下室集水坑压力排水管宜分区域串联后穿地下室外墙排入室外污水检查井,干管管径按最大的2个集水坑同时排水考虑;
(5)地下室集水坑长边应紧靠建筑实墙,方便管线固定及安装;出水管上的阀门应相对而设,减少阀门的空间占用;阀门设于地上便于操作的高度(距地约 1.5m)。
4.地下室排水管线及降板
(1)平消防电梯及普通电梯坑底,预埋DN150排水钢管至附近集水坑;相邻电梯基坑考虑排水联通,保证排水的可靠性;
(2)如有人防上部的卫生间,其排水应考虑整体降板,标示降板范围及高度。
四、平面排水
排水管道的管顶最小覆土厚度:在车行道下不宜小于0.7m,如小于0.7m时应采取保护管道防止受压破损的技术措施。生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冻土线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.3m。
排水管道与建筑物基础的水平净距当管道埋深浅于基础时应不小于1.5m,当管道埋深深于基础时应不小于2.5m。污水管道与生活给水管相交时,应敷设在给水管道下面。
小区内雨污水的管径小于400mm时,选用内径为700的检查井;雨污水的管径为400-600mm时,选用内径为1000的检查井。居住区内直线管道上检查井的最大距离可按下表确定:
管径/mm |
最大间距/m |
|
污水管道 |
雨水管和合流管道 |
|
150 |
20 |
/ |
200-300 |
30 |
30 |
400 |
30 |
40 |
≥500 |
/ |
50 |
化粪池宜设置在接户管的下游段,便于机动车清掏的位置;化粪池池外壁距建筑外墙不宜小于5m,并不得影响建筑物基础。化粪池深度不得小于1.3m,宽度不得小于0.75m,长度不得小于1m,圆形化粪池直径不得小于1m。化粪池顶板上应设人孔和盖板。
小区内下列位置应布置雨水口:道路交汇处和路面最低点;建筑物单元出入口与道路交界处;建筑雨落水管附近;小区空地、绿地的低洼点;地下坡道入口处。平篦雨水口箅口设置宜低于路面30-40mm,在土地面上时宜低于50-60mm。
五、单体排水
1.卫生间排水
(1)高层卫生间一般采用双立管排水系统,设置伸顶通气管和专用通气管。洋房卫生间一般采用单立管排水系统,仅设伸顶通气管。底层卫生间污水单独排出。
(2)底层排水出户管应尽量贴梁底敷设,降板时按照管顶覆土500mm确定,特殊情况根据总图需求定标高。
(3)多层住宅、公共建筑、10层及以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩;通气管周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧;上人屋面通气管口应高出屋面2m。
(4)通气管最小管径不宜小于排水管管径的1/2;当通气管长度在50m以上时,其管径应与排水管管径相同。通气管套管周围在屋面混凝土找平层施工时,用水泥砂浆砌筑成锥形阻水圈;管道与套管之间的缝隙应采用防水胶泥或无机填料嵌实。
(5)卫生间座便器留洞距墙350mm,地漏留洞距墙120mm,浴缸留洞距墙(管道井)200mm,其余洁具排水距墙留洞均120mm。
(6)住宅卫生间地面应设置DN50普通地漏,宜设置在坐便器与淋浴间(浴缸)之间或坐便器的角落位置(坐便器与淋浴间不共墙);淋浴间采用DN75普通地漏,方形淋浴间宜贴淋浴所在墙边居中布置,扇形淋浴间宜靠淋浴间内角布置。带水封的地漏水封深度不得小于50mm。
(7)当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。
2.厨房排水
(1)应结合橱柜布置考虑排水立管位置;厨房不设地漏。
(2)厨房废水立管管径采用De110、出户管De110,底层单独出户管采用De110;
3.阳台排水
(1)设有洗衣机阳台应设置洗衣机两用地漏,阳台废水不做间接排水,直接接至室外污水井;
(2)屋面雨水不得与阳台排水、冷凝水排水合用立管;
(3)阳台排水立管应避开厨房排油烟机孔及热水器排烟孔等外墙留洞。
4.冷凝水排水
(1)设置分体空调的住宅,空调冷凝水管管径De50,与阳台雨水合用时管径为De75;空调冷凝水直接排入地漏,不另设支管;
(2)设置小型中央空调的住宅,18层及18层以下的,冷凝水立管管径为De50,18 层以上的,冷凝水立管管径为De75;小型中央空调的室外机位处应设机位地漏,室内的冷凝水不宜直接排入机位地漏,应与机位地漏分别接入冷凝水排水立管;
(3)冷凝水立管底部应间接排水,当无废水接入时可不设雨水口收集,直接散排至建筑散水。
5.其他要求
(1)施工图中应标出污、废支管接入立管三通处的管底标高;
(2)厨房、卫生间内排水横管最低处应高于下层窗户的任意一点;
(3)卫生间应避免在变电所上方;
(4)住宅门厅内不应有明装排水立管;
(5)消防电梯的井底应设排水设施,排水井有效容积不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s;其他电梯基坑底应设置排水措施;
(6)排水主立管及水平干管均应做通球试验,通球直径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达100%。
(7)卫生间排水、厨房排水、阳台排水、空调排水应分开设置。
(8)铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检修口;在排水管道上设置检查口时,立管检查口应在地面以上1m,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m;埋地横管上设置检查口时,检查口应设置在立管底部之上。
(9)金属排水管的固定件间距:横管不大于2m,立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m;立管可安装1个固定件,立管底部应设支墩或采取固定措施。
(10)塑料排水管的间距要求如下表所示:
管径/mm |
50 |
75 |
110 |
125 |
160 |
立管/m |
1.2 |
1.5 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
横管/m |
0.5 |
0.75 |
1.10 |
1.30 |
1.60 |
(11)高层单体管径为DN100及其以上的塑料室内排水支管进管井处,应安装阻火圈,采用板下安装式。塑料排水管道穿越防火分区时,应在穿越防火墙处的两侧设置阻火圈。
(12)屋顶露天敷设、室外明露、开敞式连廊内架空明敷的管道均需采取防冻保温措施。
(13)屋面雨水不得与阳台排水合用立管,雨水立管底部不设雨水口,直接接至室外雨水井。