本文转载自 公众号: 标准院钢结构, 作者:李竞远 多高层模块化钢结构建筑技术研究与工程实践 目 录
本文转载自 公众号: 标准院钢结构, 作者:李竞远
多高层模块化钢结构建筑技术研究与工程实践
目
录
01 |
发展现状 |
02 |
主要技术问题 |
03 |
工程案例 |
04 |
正在开展的工作 |
01. 发展现状
· 装配式钢结构建筑 具有轻质高强、抗震性能好、施工周期短、绿色环保、便于工业化生产、可循环利用等优点,符合建筑行业 绿色、低碳发展方向 ,得到国家政策的大力支持。 模块化钢结构建筑 作为其中重要组成部分,受到越来越多的关注。
· 模块化钢结构建筑 符合 建筑工业化 和 绿色建筑 的发展要求, 建筑集成 效果好、 工厂化 程度高、 建设周期短 、对周边 环境影响小 ,适用于酒店、学校、医院、办公楼、住宅等项目,特别在 应急防疫 酒店等对 建设速度 和 功能完整性 要求极高的建设项目中,更能发挥出其独特的 优势 。
· 2023年4月28日 , 中央政治局 召开的 经济形势和经济工作会议 上,提出了在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和 “平急两用” 公共基础设施建设。模块化钢结构建筑 易建造、易拆改、易回收 ,在这项工作中有 突出优势 ,应用场景有望进一步拓展。
PART/ 1
体系特点
PART/ 2
国外发展情况
模块化建筑于上世纪60年代最早出现于欧美、日本等国,发展出了 混凝土 模块化建筑、钢结构模块化建筑、 集装箱 式模块化建筑等多种形式。
钢结构模块化建筑 被广泛应用于酒店、住宅、公寓、学校的建设中,典型工程案例如:东京中银舱体楼、纽约住宅大厦、布鲁克林单身公寓、卡斯尔大学学生公寓等。 纽约住宅大厦 是目前世界上最高的模块建筑,共32 层,采用了模块+钢框架-支撑结构体系。
· 东京中银舱体楼
· 纽约住宅大厦
· 布鲁克林单身公寓
PART/ 3
国内工程情况
在国内,钢结构模块化建筑最初多用于工地临时办公用房、临时安置房、展示厅、临时医疗诊所等 临时性建筑 ,这类模块多采用 可拆装 的箱体结构,通常自重较轻,可整箱运输,也可 拆解后打包堆叠 ,运输十分方便。
近年来,钢结构模块化建筑被 越来越多 地应用于公寓、酒店、办公楼、学校等 永久性建筑 ,这类模块为了获得更加稳定的承载能力,通常采用 刚接梁柱 ,模块主体结构 不可拆装 ,建筑模块在工厂内有 更高的完成度 ,采用 整箱运输 。
在国内,钢结构模块化建筑常见于办公、医疗、酒店、公寓、学校等建筑平面 标准化 程度高、对 建设速度 又有较高要求的项目中,根据建设高度、环境条件和建筑效果等,通常采用 叠箱结构、叠箱-抗侧力结构 、嵌入式结构等。
雄安市民中心-临时办公区: 叠箱结构(3层)
深圳福田区幼儿园 : 叠箱结构(3层)
多层模块酒店: 叠箱-框架(7层)
烟台莱山健康驿站: 叠箱+框架-支撑(20层)
镇江港南路公租房小区: 叠箱-核心筒(18层)
湖南农业大学神农英才公寓: 嵌入式(8层)
02. 主要技术问题
PART/ 1
国内标准情况
国内现行的钢结构模块化建筑相关标准包括 1部 行业标准、 多部 CECS标准和 多部 地方标准,涉及的内容和做出的要求均有一定差异。
2022年6月,住房和城乡建设部印发了 《装配式钢结构模块建筑技术指南》 ,主要内容包括:项目策划、建筑设计、结构设计、室内装饰装修与设备管线设计、制作与运输、现场安装与拆除、质量检查与验收、维护与管理,涵盖了建设过程方方面面,对现有规范内容进行了一定的梳理。注重 完整性、先进性、可操作性 ,对指导工程实践有较高价值。
PART/ 2
抗震要求
·
最大适用高度
抗侧力结构 的形式、布置,模块与模块之间,模块与抗侧力结构之间的 连接构造 等都对结构抗震性能有显著影响,特别在目前各家节点连接方式及性能 各不相同 的情况下,结构最大适用高度限值 仍需深入研究
·
抗侧力体系
因目前研究和工程经验较少,对钢结构模块化建筑应该按 单重体系 还是 双重体系 来计算仍有争议,完全不考虑叠箱的抗震贡献似乎过于保守,特别在高层模块化建筑应用中会造成 成本 的大幅增加.
·
地震剪力分配
叠箱-抗侧力体系地震剪力分配调整有 2种思路 , 一是 模块部分单独调整, 二是 模块部分与非模块部分框架共同调整,二者的合理性取决于叠箱与抗侧力结构的 协同工作 能力,又受到两部分 规模比例 的影响,仍有待深入研究
·
性能化设计
目前钢结构模块化建筑性能化设计要求 尚不明确 ,主要参考传统钢结构建筑设计习惯进行,具体计算要求见仁见智, 尚无 统一标准,实际操作难度较大。
PART/ 3
结构体系
PART/ 4
箱体间连接
现场施工便捷性
模块化建筑追求快速建造,应 避免 采用 焊接量大、构造复杂 、安装误 差敏感性大 的节点构造
多模块连接可操作性
节点设计应考虑 多模块安装 时的 可操作性 ,最多时一个节点连接上下层共8个模块
尽量保证箱体的完整性
模块单元通常为 全装修 ,节点安装方法尽量不要破坏墙体,需要克服缺少施工空间的问题
PART/ 5
设计流程
预制构件深化设计、二次机电深化设计、装修深化设计等工作 应前置 。
模块化建筑工厂生产与现场施工双线并行,建筑模块的高完成度决定了内装设计是与建筑设计、结构设计、机电设计同步推进的,以保证建筑模块的工厂预制进度。
03. 正在开展的工作
·
模块嵌入式隔减震钢结构体系研究
模块化钢结构建筑在由 低层 建筑向 多高层 建筑发展的过程中, 抗震性能 要求不断提高,常见 “叠箱式” 模块化钢结构体系抗震性能差的 劣势逐渐凸显 。
主体
结构
· 采用 钢框架结构/钢框架-支撑结构 作为主体承重、抗侧结构
模块
单元
· 2种模块,每个主结构框格内放置 多层模块 ,顶层模块特殊构造避开主结构次梁
施工
方式
· 现场仅需 吊装 和 装配式安装 ,大量减少焊接,施工速度快,施工质量易于保证