多联机的工作原理、系统构成与安装规范
qq92908670
qq92908670 Lv.2
2024年12月31日 13:31:09
来自于制冷技术
只看楼主

来源:制冷空调换热器

|

作者:HETA

     本文将从多联机的定义和工作原理出发,详细介绍其系统构成和部件组成,并针对安装规范进行全面阐述。同时,文章还将拓展介绍多联机的选型计算、施工要点和调试运行等内容,结合实例进行分析,以期为相关工程提供参考和指导。

     本文将从多联机的定义和工作原理出发,详细介绍其系统构成和部件组成,并针对安装规范进行全面阐述。同时,文章还将拓展介绍多联机的选型计算、施工要点和调试运行等内容,结合实例进行分析,以期为相关工程提供参考和指导。



一、多联机的定义和工作原理

   

1、 定义:

多联机是一种由一台室外机与多台室内机组成的直接蒸发式空调系统,通过冷媒管路连接,实现制冷、制热功能。

2、工作原理:
(1)制冷:室外机压缩机排出高温高压冷媒气体,经室外换热器冷凝为高压液体,再通过膨胀阀节流为低压液体,进入室内机蒸发器吸热蒸发,回到室外机被压缩,完成制冷循环。
(2)制热:四通阀切换,室外机作为蒸发器吸收空气热量,室内机作为冷凝器放热制热,冷媒循环方向与制冷相反。

 

 
二、多联机的系统构成及部件组成      
         
1、室外机:由压缩机、四通阀、油分离器、蓄液器、换热器、风机等组成,负责冷媒的压缩、冷凝和蒸发。
2、室内机:由换热器、电子膨胀阀、风机等组成,负责冷媒的节流、蒸发和冷凝,实现送风换热。常见类型有壁挂式、吊顶式、风管式、卡式等。
3、冷媒管路:采用铜管连接室内外机,根据设计要求选择管径和保温材料。
4、通讯线:连接室内外机和控制器,实现信号传输和数据交换。
5、控制系统:包括集中控制器、线控器、无线遥控器等,实现对系统的集中管理和分散控制。


 
三、多联机的安装规范      
         
1、基础准备:  
    (1)施工图会审,熟悉设计意图,核对设备尺寸、管路布置等。
    (2)材料准备,确保设备和材料质量合格,并提前进场。
    (3)场地清理,为施工创造良好条件。
2、室外机安装:  
    (1)支架制作,应牢固、防腐、防振动。
    (2)机组就位,用吊装设备将室外机吊装到支架上,调整水平。
    (3)管路连接,连接冷媒管、排水管等,并进行气密性试验。
3、室内机安装:  
    (1)预留孔位,根据图纸尺寸预留安装孔和管路孔。
    (2)机组固定,用膨胀螺栓或吊杆固定室内机,并保持水平。
    (3)管路连接,连接冷媒管、排水管和新风管,注意保温和密封。
4、系统连接:  
    (1)管路连接,将室内外机冷媒管焊接,并进行气密性试验。
    (2)电气连接,根据系统配置连接电源线、通讯线和控制线,并进行绝缘测试。
    (3)系统调试,对管路系统和电气系统进行调试,确保运行正常。

 
四、多联机的选型计算      
         
1、冷负荷计算:   根据建筑物的用途、面积、朝向等因素,计算夏季空调负荷,确定所需冷量。
2、机型选择:   根据冷负荷需求,结合建筑布局和安装条件,选择合适的室外机和室内机型号。
3、系统配置:   合理分配室内机的容量和数量,协调室内机的布置位置,优化系统性能。
4、管路设计:   根据室内外机的位置和高差,科学设计冷媒管路的管径、走向和分歧,并考虑压降平衡。
5、控制方案:   根据建筑物的使用特点和管理需求,选择合适的控制方式和功能,如集中控制、分区控制等。


五、多联机的施工要点      
         
1、管路安装:   冷媒管采用牙接或钎焊连接,要求平直、洁净、无毛刺,并进行气密性试验。
2、保温施工   :冷媒管和排水管应采用橡塑或岩棉等材料保温,保温厚度应满足设计要求,并用铝皮或玻璃布包扎。
3、电气施工   :电气安装应符合国家标准和规范要求,线缆选择应考虑载流量和电压降,并采取可靠的保护措施。
4、防腐处理:   室外机底部和支架应采取防腐蚀措施,如刷防锈漆、镀锌等,提高设备耐久性。
5、噪音控制:   合理布置室外机位置,采用减振基础和柔性连接,降低振动和噪音传播。

 
六、多联机的调试运行      
         
1、试运行准备   :检查管路系统的清洁度和气密性,检查电气系统的绝缘性和可靠性,确保系统安全。
2、参数设置   :根据设计要求,设置系统的运行模式、温度参数、风量参数等,优化运行效果。
3、功能测试   :对制冷、制热、除湿、送风等功能进行测试,确保系统运行稳定,满足设计要求。
4、数据记录   :记录调试过程中的各项参数,如电压、电流、压力、温度等,为后续维护提供依据。
5、使用培训:   对建筑物的使用人员进行系统操作和维护培训,指导其正确使用和及时维护,提高设备使用寿命。


 
实例分析:      
         
某大型商场采用多联式空调系统,总建筑面积为15000m2,共5层,每层设置10台室内机。经负荷计算,选用了3台日立RAS-10FSXN1Q室外机,120台RPI-2FSN1Q壁挂式室内机。室外机置于屋面,采用防振支架减少噪音。室内机沿外墙均匀布置,考虑到货架和装饰的影响,采用100~150mm的墙壁套管预留冷媒管槽。冷媒管采用铝塑复合保温管,分歧管采用电镀铜管,设置9个竖井,从室外机分别引出冷媒主管。系统采用集中控制方式,1个集中控制器对所有室内外机进行统一管理。调试运行表明,该多联机系统运行平稳,温度分布均匀,满足了商场的空调使用需求。

参考文献:
[1] 王洪彬.多联式空调系统设计与应用[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.
[2] 刘京,李茂.多联机空调系统设计要点分析[J].制冷与空调,2015,29(04):365-369.
[3] 马宏伟.多联式空调机组安装工艺探讨[J].智能建筑电气技术,2019,12(06):66-69.
[4] GB 50736-2012,民用建筑供暖通风与空气调节设计规范[S].
[5] 金永灿.多联式空调系统节能优化控制策略研究[D].重庆:重庆大学,2016.

免费打赏

相关推荐

APP内打开