只看楼主

4.8.3 下列情况下应设通气立管:1 当排水立管所承担的卫生器具排水设计流量超过表4.4.9 中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时。2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及1O层以上高层建筑的生活排水立管。以上是民用建筑给排水规范中的条文,我的疑惑是,伸顶通气管不是通气立管吗?按照第一点仅设伸顶通气满足不了时候设置通气立管在我看来有种感觉是”仅设通气立管无法满足时设置通气立管“的感觉,很矛盾

4.8.3 下列情况下应设通气立管:

1 当排水立管所承担的卫生器具排水设计流量超过表4.4.9 中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时。

2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及1O层以上高层建筑的生活排水立管。

以上是民用建筑给排水规范中的条文,我的疑惑是,伸顶通气管不是通气立管吗?按照第一点仅设伸顶通气满足不了时候设置通气立管在我看来有种感觉是”仅设通气立管无法满足时设置通气立管“的感觉,很矛盾

免费打赏
yj蓝天
2025年01月03日 10:51:25
2楼

两个不矛盾,高层排水点多,排气量大,层越高,排气量越大,这时候仅设伸顶通气管就无法满足,需要设置通气立管,

小杨要加油转正:前辈,意思是通气立管的设置,前提是已经有了伸顶通气管的情况再加设通气立管吗

yj蓝天:高层需要加设通气立管,

回复
早辰的风
2025年01月03日 11:48:19
3楼

伸顶通气管你画的是污水管伸顶通气吧,通气立管是专用的单独的一根立管,满足不了是指满足不了《建筑给水排水设计标准》中4.7.1 生活排水管道系统应根据排水系统的类型,管道布置、长度,卫生器设置数量等因素设置通气管。当底层生活排水管道单独排出且符合下列条件时,可不设通气管:
    1 住宅排水管以户排出时;
    2 公共建筑无通气的底层生活排水支管单独排出的最大卫生器具数量符合表4.7.1规定时。
    3 排水横管长度不应大于12m。

回复
青春年少
2025年01月03日 14:45:24
4楼

你好,你上面说的是旧规范了,新规范建筑给水排水设计标准GB 50015-2019是这样


回复
tumux_29905
2025年01月15日 14:55:48
5楼
卫生间通气管是建筑中非常重要的一个组成部分,它的作用是将卫生间内的污浊空气排出室外,保持室内空气的清新。在设计和施工过程中,需要严格按照规范进行操作,以确保通气管的畅通和安全。我觉得在设计卫生间通气管时,需要考虑到管道的坡度、通气管的高度、管径的大小等因素。这些因素都会影响到通气管的通风效果和排水能力。如果通气管设计不合理,可能会导致卫生间内的异味、潮湿等问题,甚至还会影响到建筑物的结构安全。在施工过程中,需要注意管道的连接和密封,确保管道的密封性和防止渗漏。同时,还需要注意通气管的安装位置和高度,以确保通气管能够有效地将污浊空气排出室外。关于卫生间通气管的具体规范规定,我记得在《建筑给水排水设计规范》中有相关的条文说明和具体的适用条件、数据及计算公式。比如,规定了通气管的管径、长度、坡度等参数,以及通气管与排水立管的连接方式等。这些规定都是为了保证卫生间通气管的设计和施工质量,确保建筑物的使用安全和舒适。