本文转载自 公众号非常稳定 这两年发生多起钢屋面结构坍塌事件,住建部今年还开展了专项检查行动,但是就在前几天( 11 月 18 日),又见吉林省白城市的一滑冰馆的钢屋面结构发生了坍塌,并且最近这次可以排除大雪等偶然超载因素的存在。 结构发生坍塌的原因可能有许多,比如大雪、违规堆载、施工质量等等,但是同类型的结构屡次发生类似的事故,不仅让人怀疑是否在结构设计中存在系统性的问题。
这两年发生多起钢屋面结构坍塌事件,住建部今年还开展了专项检查行动,但是就在前几天( 11 月 18 日),又见吉林省白城市的一滑冰馆的钢屋面结构发生了坍塌,并且最近这次可以排除大雪等偶然超载因素的存在。 结构发生坍塌的原因可能有许多,比如大雪、违规堆载、施工质量等等,但是同类型的结构屡次发生类似的事故,不仅让人怀疑是否在结构设计中存在系统性的问题。 本文从钢屋面梁支座节点设计的角度进行探讨,希望能够为大家提供参考。
坍塌钢屋面的典型结构特征
起坡钢屋面梁的支座推力和位移
在实际工程中,屋面通常存在 3%~5% 的坡度,特殊情况下坡度可能更大。由于与下部结构不同,因此在结构设计时,这类屋面钢梁一般按照简支梁进行计算,并且由于屋面坡度较小,计算时忽略坡度的影响。按照这种计算方法,屋面梁两端的支座处仅存在竖向反力,因此梁端支座连接节点的设计很简单,特别是锚栓不受力,仅作为限位构造。但是,在实际施工中,往往利用锚栓直接将梁端与下方钢筋混凝土结构进行连接,这种情况下水平位移一定程度上受到限制,节点处可能存在水平推力。
假定钢屋面梁的跨度为 L ,双坡对称屋面,跨中的起坡高度为 h (图 1 ),梁上作用均布竖向线荷载 q y (相对于投影面)。
支座水平推力:
支座水平位移:
上式可知单侧水平位移与跨中竖向位移成正比,两者之比即为坡度。如果其中一侧的水平位移被约束,那么另外一侧的水平位移为上式的 2 倍。
典型算例:
假定钢屋面梁跨度为 25m ,截面为 H850x250x12x16 ,梁上的均布线荷载标准值为 10kN/m ,设计值为 14kN/m 。
从坡度为零开始,水平推力随着坡度的增加逐步增大,在 5% 左右达到最大值竖向反力的约 7 倍,继续增大坡度,两反力的比值逐步减小。
如果记坡度 r =2 h / L ,考虑荷载标准值组合,可以求得梁跨中的竖向挠度为: 127.36mm ,单侧支座处的水平位移为 127.36 r ( mm) ,一侧水平位移约束时则为: 254.72 r ( mm) 。
起坡钢屋面梁的支座设计建议
如前文所述, 当存在屋面起坡时,钢屋面梁在竖向荷载的作用下可能存在非常可观的水平推力,在常见的3%~5%的坡度范围内,水平推力的大小可达支座竖向反力的数倍,这个必须引起设计人员的重视。 否则,可能导致支座处的锚栓剪断(图3),从而导致支座滑落、梁端截面由于抗扭约束不足而发生失稳或者倾覆(见“简支钢梁端部支座的抗扭刚度和强度要求”)等事故 。