应充分重视起拱钢屋面梁的支座连接设计
coc_53163359
2025年01月03日 13:48:43
只看楼主

来源:钢结构

|

作者:张三石

本文转载自 公众号非常稳定 这两年发生多起钢屋面结构坍塌事件,住建部今年还开展了专项检查行动,但是就在前几天( 11 月 18 日),又见吉林省白城市的一滑冰馆的钢屋面结构发生了坍塌,并且最近这次可以排除大雪等偶然超载因素的存在。 结构发生坍塌的原因可能有许多,比如大雪、违规堆载、施工质量等等,但是同类型的结构屡次发生类似的事故,不仅让人怀疑是否在结构设计中存在系统性的问题。

本文转载自 公众号非常稳定

这两年发生多起钢屋面结构坍塌事件,住建部今年还开展了专项检查行动,但是就在前几天( 11 18 日),又见吉林省白城市的一滑冰馆的钢屋面结构发生了坍塌,并且最近这次可以排除大雪等偶然超载因素的存在。 结构发生坍塌的原因可能有许多,比如大雪、违规堆载、施工质量等等,但是同类型的结构屡次发生类似的事故,不仅让人怀疑是否在结构设计中存在系统性的问题。 本文从钢屋面梁支座节点设计的角度进行探讨,希望能够为大家提供参考。

坍塌钢屋面的典型结构特征  

根据调查可知,近几年坍塌的钢屋面结构大都具有以下几个特征:
1 )下部为钢筋混凝土结构,钢屋面梁(或桁架)支承于钢筋混凝土结构之上;
2 )单向受力为主,钢屋面梁跨度多为 20~30m
3 )屋面梁存在一定的结构起坡。    

起坡钢屋面梁的支座推力和位移  

在实际工程中,屋面通常存在 3%~5% 的坡度,特殊情况下坡度可能更大。由于与下部结构不同,因此在结构设计时,这类屋面钢梁一般按照简支梁进行计算,并且由于屋面坡度较小,计算时忽略坡度的影响。按照这种计算方法,屋面梁两端的支座处仅存在竖向反力,因此梁端支座连接节点的设计很简单,特别是锚栓不受力,仅作为限位构造。但是,在实际施工中,往往利用锚栓直接将梁端与下方钢筋混凝土结构进行连接,这种情况下水平位移一定程度上受到限制,节点处可能存在水平推力。

假定钢屋面梁的跨度为 L ,双坡对称屋面,跨中的起坡高度为 h (图 1 ),梁上作用均布竖向线荷载 q y (相对于投影面)。

支座水平推力:

当梁两端的水平位移被约束时,利用材料力学可以得到水平推力大小为:
记支座的竖向反力为 F y = q y L /2 ,则可得:

支座水平位移:

在竖向荷载作用下,单侧向外的水平位移(相对于跨中截面)为:

上式可知单侧水平位移与跨中竖向位移成正比,两者之比即为坡度。如果其中一侧的水平位移被约束,那么另外一侧的水平位移为上式的 2 倍。  

典型算例:

假定钢屋面梁跨度为 25m ,截面为 H850x250x12x16 ,梁上的均布线荷载标准值为 10kN/m ,设计值为 14kN/m

从坡度为零开始,水平推力随着坡度的增加逐步增大,在 5% 左右达到最大值竖向反力的约 7 倍,继续增大坡度,两反力的比值逐步减小。

如果记坡度 r =2 h / L ,考虑荷载标准值组合,可以求得梁跨中的竖向挠度为: 127.36mm ,单侧支座处的水平位移为 127.36 r ( mm) ,一侧水平位移约束时则为: 254.72 r ( mm)  

起坡钢屋面梁的支座设计建议  

如前文所述, 当存在屋面起坡时,钢屋面梁在竖向荷载的作用下可能存在非常可观的水平推力,在常见的3%~5%的坡度范围内,水平推力的大小可达支座竖向反力的数倍,这个必须引起设计人员的重视。 否则,可能导致支座处的锚栓剪断(图3),从而导致支座滑落、梁端截面由于抗扭约束不足而发生失稳或者倾覆(见“简支钢梁端部支座的抗扭刚度和强度要求”)等事故  

对此问题,笔者建议在进行类似结构的支座设计时,可以采取以下措施:  

(1)在支座处采用特殊的构造,允许支座的水平滑动,但是这种情况下必须注意梁端截面的抗扭构造,否则易引起稳定或倾覆问题;  

(2)在进行支座节点连接设计时按实际建模,并将梁端水平位移约束,计算得到的反力作为梁端支座连接节点的设计荷载;  

(3)钢屋盖的支座设计满足“不能让坍塌事故再发生:增加钢屋盖结构的鲁棒性”一文的要求,即(a) 钢梁或钢桁架屋盖: 每一支座在两个水平垂直方向上均需进行水平抗剪验算,水平剪力的大小取恒活设计组合下支座反力的1/2,且不小于75kN; 在验算垂直于边线方向的支座抗拉承载力时,拉力大小应不小于恒活设计组合下该支座受到的压力 (b) 钢支座下方混凝土构件要求: 直接支承钢屋盖支座的下部钢筋混凝土结构,应布置有封闭的钢筋混凝土圈梁(或框架梁),圈梁(或框架梁)内应能够抵抗75kN/m的水平荷载作用。

       在满足第(3)条时, 即使跨中的钢梁由于偶然超载等原因发生屈服或失稳,只要屋面梁中间连接节点不断裂,两侧支座均有能力拉住屋面梁而不发生坠落,这样可以保证下方人员的安全。     