消防控制室需要消火栓保护吗
青春年少
青春年少 Lv.12
2025年01月07日 12:35:19
只看楼主

设置室内消火栓的建筑,其一层直通室外的消防控制室(房间内配置灭火器)是否需要满足2只水枪的2股水柱同时到达?

设置室内消火栓的建筑,其一层直通室外的消防控制室(房间内配置灭火器)是否需要满足2只水枪的2股水柱同时到达?

免费打赏
yj蓝天
2025年01月07日 16:33:15
2楼

按照消防从严的原则,需要满足2只水枪的2股水柱同时到达

回复
青春年少
2025年01月08日 12:46:10
3楼

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014应满足2只水枪的2股水柱同时到达;本规范表3.5.2、7.4.6、7.4.15中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的充实水柱到达。

回复
tumux_78035
2025年01月15日 15:46:12
4楼
我觉得这得看具体情况。一般来说,消防控制室是需要消火栓保护的,因为它是建筑物内消防设施的控制中心,一旦发生火灾,需要及时进行灭火和救援工作。消火栓可以提供灭火用水,对于消防控制室这样的重要场所,设置消火栓可以提高灭火的效率和可靠性。但是,也有一些特殊情况下,消防控制室可能不需要设置消火栓。比如,消防控制室位于地下或半地下时,由于消防用水可能会对电气设备造成影响,因此可能需要采取其他的灭火措施,如气体灭火系统等。我觉得具体情况还需要根据建筑物的用途、高度、面积等因素来确定,同时也需要遵守中国现行的消防规范和标准。这些规范和标准对于消防设施的设置、选型、安装等都有明确的规定,我们在进行设计和施工时必须严格遵守。