消火栓栓口静压大于1.0MPa如何界定
青春年少
青春年少 Lv.12
2025年01月07日 12:41:03
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.2.1条,消火栓栓口静压大于1.0MPa,消防给水系统应分区;当采用稳压泵稳压时,消火栓栓口静压是不是以稳压泵停泵时PS2所对应的压力为准?

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.2.1条,消火栓栓口静压大于1.0MPa,消防给水系统应分区;当采用稳压泵稳压时,消火栓栓口静压是不是以稳压泵停泵时PS2所对应的压力为准?

免费打赏
yj蓝天
2025年01月08日 08:33:59
2楼

应该以消火栓栓口静压为准

回复
青春年少
2025年01月08日 12:45:02
3楼

以稳压泵启泵时所对应的压力为准。具体计算可以看图集15S909页81那几页。

回复
tumux_11846
2025年01月15日 15:54:57
4楼
这个问题我觉得可以从两个方面来看。一方面,如果消火栓栓口静压大于 1.0MPa,那么可能需要采取一些减压措施,比如设置减压孔板或者减压阀,来保证消火栓出口的动压符合规范要求。另一方面,消火栓栓口静压大于 1.0MPa 也可能意味着系统的压力比较高,需要注意管道和阀门的耐压要求,以及水泵的扬程等参数,确保系统的安全性和可靠性。不过具体情况还得根据实际工程来定,可能还需要参考相关的规范和标准。我觉得对于从事工程行业的人来说,了解和掌握这些规范是非常重要的,只有这样才能保证工程的质量和安全。