梁粘钢加固,要注意这些!
雪花勇闯天涯
2025年01月07日 13:27:28
只看楼主

来源:筑龙结构设计

来源:土木吧     粘钢 土木吧     梁正截面粘钢加固包括梁底正弯矩和梁顶支座负弯矩粘钢加固。支座处加固存在节点锚固的问题,设计时应采取可靠的构造措施。

来源:土木吧
 
 


粘钢

土木吧


    梁正截面粘钢加固包括梁底正弯矩和梁顶支座负弯矩粘钢加固。支座处加固存在节点锚固的问题,设计时应采取可靠的构造措施。



粘钢

土木吧


 
 

    1. 梁正截面承载力加固的提高幅度

    钢筋混凝土结构构件粘钢加固后,其正截面受弯承载力的提高幅度不应超过40%, 并应验算其受剪承载力,避免受弯承载力提高后而导致构件受剪破坏先于受弯破坏。其目的是控制加固后构件的裂缝宽度和变形,也是为了强调“强剪弱弯”设计原则的重要性。

    2. 加固时卸载

    采用粘贴钢板对钢筋混凝土结构进行加固时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。

    当原结构混凝土应力、应变值较高时,加固工程中新增构件因应力、应变滞后不能充分发挥效能,加固效果在不同程度上依赖于加固时原构件已有的应力水平。通过对原结构卸载,使应力、应变滞后现象得以缓和,新旧两部分构件更好地协同工作。因此在结构加固时,卸载不仅是保证结构加固安全的需要,也是提高加固性能的需要。

    通常采用的卸载方式有很多,根据工程特点可采用设置支撑被动卸载,也可采用千斤顶卸载、吊索卸载、预应力卸载等主动卸载方式。

    3. 粘钢加固对钢板的规定

    粘钢加固的钢板宽度不宜大于 100mm。采用手工涂胶粘贴的钢板厚度不应大于5mm;采用压力注胶粘贴的钢板厚度不应大于10mm,且应按外粘型钢加固法的焊接节点构造进行设计。对受拉区和受压区粘贴钢板的加固量,分别不应超过 3 层和 2 层,且钢板总厚度不应大于10mm。

    对钢板厚度的要求主要是为了防止钢板与混凝土粘结的劈裂破坏。

    对于粘钢加固,无论是单层钢板还是多层钢板,厚度上都有10mm的最高限制。限制每层粘贴钢板的厚度,主要是因为厚度较大的钢板不宜采用人工施工的方式。规范要求,粘贴钢板厚度大于 5mm 时,应采用压力注胶的形式,需要注胶机才能施工,与外粘型钢加固法较为类似。

    4. 防锈蚀处理

    粘贴在混凝土构件表面上的钢板,其外表面应进行防锈蚀处理。表面防锈蚀材料对钢板及胶粘剂应无害,其长期使用的环境温度不应高于 60℃。当被加固构件的表面有防火要求时,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018 年版)规定的耐火等级及耐火极限要求,对胶粘剂和钢板进行防护。

    5.加固设计工作年限

    1)结构加固设计工作年限的确定

    《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728-2011 第 4.1.3 条,对采用结构胶粘剂加固的结构工程的设计工作年限做出了下列规定:(1)当用于既有建筑物加固时,宜为 30 年;(2)当用于新建工程,包括新建工程的加固改造时,应为 50 年。

    2)加固设计工作年限对胶粘剂性能的要求

    当结构的加固材料中含有合成树脂或其他聚合物成分时,其结构加固后的设计工作年限宜按 30 年考虑;当业主要求结构加固后的设计工作年限为 50 年时,其所使用的胶和聚合物的粘结性能应通过耐长期应力作用能力的检验。

    3)耐长期应力作用能力检验方法

    以混凝土为基材的耐长期应力作用能力的检验,其检验条件为在温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%的环境中承受 4.0MPa 剪应力持续作用 210d。若在申请安全性鉴定前已经委托有关科研机构完成该品牌结构胶耐长期应力作用能力的验证性试验与合格评定工作,且该评定报告已通过安全性鉴定机构的审查,可免做此项检验,改做楔子快速测定。


 