综合布线线缆损耗是多少?线缆用量如何计算?
wx_40812849
2025年01月07日 14:33:39
只看楼主

来源:筑龙电气

来源:弱电行业网 如有侵权,请联系删除 综合布线工程施工虽然不难,但是在实际项目中却是有诸多疑问, 例如: 1、线缆损耗是多少? 2、线缆预留是多少? 3、线缆用量如何计算? 这三个问题,是在项目一开始时,都应该需要弄清楚的。

来源:弱电行业网
如有侵权,请联系删除

综合布线工程施工虽然不难,但是在实际项目中却是有诸多疑问, 例如:


1、线缆损耗是多少?

2、线缆预留是多少?

3、线缆用量如何计算?


这三个问题,是在项目一开始时,都应该需要弄清楚的。


一、综合布线缆损耗是多少?


根据规范 《GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范》 中介绍到,其中


5.3.5 主干电缆和光缆所需的容量要求及配置应符合下列规定:  

1、对语音业务,大对数主干电缆的对数应按每1个电话8位模块通用插座配置1对线,并应在总需求线对的基础上 预留不小于10%的备用线对。  


2、对数据业务,应按每台以太网交换机设置1个主干端口和1个备份端口配置。当主干端口为电接口时,应按4对线对容量配置,当主干端口为光端口时,应按1芯或2芯光纤容量配置。


3、用户接入点配线设备至楼层光缆配线箱之间应采用单根多芯光缆,光纤容量应满足用户光缆总容量需要, 并应根据光缆的规格预留不少于10%的余量


4 建筑物配线设备处各类设备缆线和跳线的配置应符合本规范第5.2.10条的规定。


二、布线预留与弯曲


根据规范 《GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范》 中介绍到:

室内光缆预留长度应符合下列规定:  

1)光缆在配线柜处预留长度应为3m~5m;  

2)光缆在楼层配线箱处光纤预留长度应为1m~1.5m;  

3)光缆在信息配线箱终接时预留长度不应小于0.5m;  

4)光缆纤芯不做终接时,应保留光缆施工预留长度。  


光缆敷设安装的最小静态弯曲半径应符合表7.6.6的规定。  



三、综合布线线缆用量计算


如何计算综合布线线缆用量,我们有两种方法。


方法一、估算法


估算法就是观察现场信息点位最远水平距离,与最近水平距离,通过公式进行计算。


公式计算法电缆平均长度 = (最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)

这个是每个点位的线缆用法,然后算量总点位数,这里面有一点大家不忘了,就是损耗,一般按1.1倍计算线缆。


总结下来就是下面这个表格:


填写相关数据,自 动计算项目线缆总用量。


方法二、精准算法


当然,你如果想要得到精准数据的话,那也可以 ,把楼层每个点位的线缆用法实测清楚,然后做个表格即可。


线缆精准算法

先做出点位表,然后填入各点位相应的数据。

像这样,这个表格就比较清楚了,每个点位的线缆用量,一目了然,很精准,就是麻烦点,需要我们了解点位的 前端预留、管内水平配线、管内垂直配线、桥架内配线、弱电井高度、机柜内预留、构件数 等信息,第二种方法用的比较多。

免费打赏
shilaoqi
2025年01月13日 12:38:20
2楼

谢谢楼主的分享!

回复
tumux_84044
2025年01月15日 16:16:48
3楼
综合布线线缆损耗是指在综合布线系统中,由于线缆的传输特性和信号衰减等原因,导致信号在传输过程中能量的损失。线缆损耗主要包括以下几个方面:1. 导体电阻损耗:电流通过导体时,会产生电阻,导致能量损耗。2. 介质损耗:线缆中的绝缘材料会对信号产生衰减,导致能量损耗。3. 辐射损耗:线缆中的信号会辐射出去,导致能量损耗。4. 近端串扰损耗:在同一线缆中,相邻信号线之间的信号干扰,导致能量损耗。线缆用量的计算需要考虑以下几个因素:1. 线缆长度:根据布线的路径和距离,计算需要的线缆长度。2. 线缆类型:不同类型的线缆具有不同的传输性能和价格,需要根据实际需求选择合适的线缆类型。3. 线缆数量:根据需要连接的设备数量和位置,计算需要的线缆数量。4. 线缆余量:为了方便安装和维护,需要在计算的线缆长度上增加一定的余量。在实际工程中,线缆用量的计算需要根据具体情况进行综合考虑,以确保布线系统的性能和可靠性,同时满足成本控制的要求。