“闭式冷却塔 磁悬浮冷水机组”用于数据中心空调系统的节能设计
怕老婆的书签
2025年01月07日 14:39:13
只看楼主

来源:郭鹏学暖通

|

作者:郭鹏学暖通

       摘要       论文介绍了某高性能数据中心空调系统采用闭式冷却塔+水冷磁悬浮冷水机 组的设计方案以及节能运行模式,并给出了运行模式间转换温度的确定方法。研究表明:采用此方案后,可充分利用自然冷源,减少压缩机运行时间,节省能耗。与传统风冷直膨式空调能耗对比,年节省能耗达46.9%。

     
 摘要      

论文介绍了某高性能数据中心空调系统采用闭式冷却塔+水冷磁悬浮冷水机 组的设计方案以及节能运行模式,并给出了运行模式间转换温度的确定方法。研究表明:采用此方案后,可充分利用自然冷源,减少压缩机运行时间,节省能耗。与传统风冷直膨式空调能耗对比,年节省能耗达46.9%。

     
关键词      
 数据中心;运行模式;自然冷源            
     
     
作者      
南京理工大学  李林达 洪晓涵 陈胜朋 张少凡 张建忠      
 

0    
引言    


            
       近年来,随着IT技术的高速发展,对数据的处理速度和处理能力要求越来越高,服务器功耗也随之增大。过去一个机架功耗为2kW-3kW,现在往往高达20kW-30kW,这使得机房内部发热量急剧增加,给机房散热带来了严峻的挑战。据调查,空调系统能耗平均占机房整体能耗的40%左右     [1]   ,其中,制冷机组能耗是空调系统的主要能耗。因此,降低制冷机组能耗,提高其能效成为实现数据中心节能运行的关键。机房空调系统的最大特点是散热量大,全年需要连续不断地供冷。合理地利用过渡季节和冬季室外自然冷源给室内机房降温,减少空调系统压缩机的运行时间,将使机房空调系统获得较大的节能效益。目前,对自然冷源的利用方法有很多,王景晖等对风冷双冷源系统进行分析,节能效果明显     [2 。张素丽等提到“开式冷却塔+冷水机组空调系统”,并对其在不同地区的自然冷源节能效果进行分析     [3,4

       然而,对“闭式冷却塔+冷水机组空调系统”研究较少。本文以南京某大学高性能数据中心空调工程为例,介绍闭式冷却塔+磁悬浮冷水机组的设计方案。

1    
项目介绍    



1.1项目概况
       该项目地址位于江苏省南京市某大学科研教学楼,建筑总面积约5000㎡。其一层靠南的部分区域为高性能数据中心,机房面积约160㎡,机房冷负荷为450kW,其余四层作为教学办公。项目的主要针对一层数据机房、UPS配电室空调系统的设计。

1.2空调系统设计
      南京属于夏热冬冷的地区,在过渡季节和冬季,室外环境温度较低。根据南京地区全年气象参数可知,室外日平均温度低于8℃的天数为109天。若能充分利用自然冷源给机房降温,将有效减少压缩机运行时间,降低空调系统的费用。本项目设计闭式冷却塔+磁悬浮冷水机组的空调系统方案,利用磁悬浮冷水机组高能效比的特点,在过渡季节和冬季利用自然冷源为机房提供“免费”冷源,降低空调系统运行能耗。

       1)系统的构成及运行模式    
      目前,利用自然冷源给机房降温的方法主要有新风直接引入和新风间接引入两种     [5 。新风直接引入是直接将低温的室外空气引入机房,为机房降温。这种方法换热效率好,但洁净度差,需要增设大风道和过滤器等设备,后期维护成本也较高;新风间接引入室外空气和室内空气不直接接触,而是通过换热设备只进行冷热量的交换,这种方法可以保证室内湿度和洁净度的同时降低室内温度。

      该项目空调系统主要由冷水式磁悬浮冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、空调末端及空调水系统组成,在过渡季节和冬季,利用自然冷源给冷冻水降温。其优势在于不需要增加其他换热设备,利用冷却塔在低环境下制备冷冻水给机房降温。

      考虑到利用自然冷源给机房降温的时间只有在冬季和过渡季,而在夏季则是靠冷水机组制取冷冻水,两者运行情况并不相同。为了更好地对不同运行情况进行区分和能耗分析,本项目将系统划分为3种不同运行模式:机械制冷模式、自然冷源模式和混合模式。



a.机械制冷模式    
      当系统处于机械模式时,1、3、6处的阀门处于开启状态;2、4、5处的阀门处于关闭状态(图1)。
      在机械模式下,冷水机组处于运行状态。郭鹏学暖通高温的冷冻水经冷水机组蒸发器释放热量后,重新回到空调末端,给机房散热;带走冷水机组冷凝热的冷却水,经冷却塔降温后,再次进入冷水机组。

b.自然冷源模式
       当系统处于完全自然冷源模式时,2、4、5处的阀门处于开启状态;1、3、6处的阀门处于关闭状态。
      在自然冷源模式下,冷水机组处于停机状态。高温的冷冻水经冷却塔将热量散至大气中,降温后的冷冻水,重新回到空调末端,给机房散热。

c.混合模式
       当系统处于混合模式时,1、4、5处的阀门处于开启状态,2、3、6处的阀门处于关闭状态。或者,2、3、5处的阀门处于开启状态,1、4、6处的阀门处于关闭状态。
      在混合模式下,冷水机组处于运行状态。高温的冷冻水先经过冷却塔进行预冷,然后进入冷水机组蒸发器中进一步冷却,两者共同作用下,实现机房散热;冷水机组的冷凝热通过冷却塔释放到室外。

1.3空调系统选型    
      根据系统设计方案,并结合该项目设计的要求,对空调设备进行选择。如表1。


表1          系统设备配置

        冷水机组:选用2台制冷量457kW的佳力图的水冷磁悬浮机组作为空调冷源,一用一备,作为制冷机组故障或检修时的备用冷源。冷媒采用R134a环保冷媒,制备10/15℃冷冻水。


        冷冻水泵、冷却水泵:选择两台扬程42m,流量为86.5m3/h冷水循环泵和两台扬程26m,流量为109m3/h冷水循环泵,均一用一备。


       冷却塔:选择2台冷却水量为110m3/h的闭式冷却塔,一用一备,在过渡季节则会同时运行。夏季制备32/37℃冷却水,冬季作为冷源制备10/15℃冷水,采用30%质量份的乙二醇水溶液,防止冬季塔内盘管结冰。2台冷却塔均放置在一层东侧墙外。    
         
       空调末端:选择12台制冷量48.03kW的列间空调,10用2备。以保证机房内温湿度的恒定。列间空调靠近热源,能迅速带走机柜散发的热量,空调的回风温度升高,使其能效提高。
        
       在空调水系统的供水管上还设置了电子除垢仪,防止管垢形成,减小能耗损失。采用闭式定压罐以保证系统正压,同时设自动软水装置备软化水,以提供系统补水。

2    
节能分析    


本方案采用的是闭式冷却塔+磁悬浮冷水机组的空调系统,将水冷磁悬浮冷水机组高能效比和自然冷源“免费制冷”这两个优势相结合,实现降低机房能耗的目的。为了进一步分析该方案的节能潜力,计算如下:


2.1 切换温度的确定

冷却塔冷却原理是通过喷淋水的蒸发吸收热将机房的热量散发至大气中,因此冷却塔换热量取决于室外湿球温度,系统运行模式的切换也跟温度有关。在过渡季节和冬季,室外温度较低,完全可以利用冷却塔供冷制备冷冻水。当冷却塔换热量大于机房的热负荷。此时,运行的是自然冷源模式,冷却塔换热量与机房的热负荷相等时,对应的室外温度为自然冷源模式的切换温度。当冷却塔换热量小于机房的热负荷。此时,运行的是混合模式,冷却塔换热量足够小,为零时,对应的室外温度为混合模式的切换温度。若室外温度为高于混合模式的切换温度,运行的是机械制冷模式。


在实际运行过程中,两台冷却塔并联运行,可以减少单台冷却塔的换热量,从而提高自然冷源模式下的切换温度;然而,当室外湿球温度降低到单台冷却塔能承担机房全部符合的温度时,此时,开启单台冷却塔运行,又节省了冷却塔的能耗。为了进一步节约能耗,将自然冷源模式下分为单塔和双塔(并联)两种情况。


为了具体分析冷却塔换热量与室外湿球温度的关系,得到不同模式的切换温度。下文将对闭式冷却塔热平衡计算,为简化问题,做了以下假设 [6

1)管内充满流体,盘管内表面和介质充分接触,并且没有相变;

2)盘管表面被充分润湿,传热传质界面相同;

3)闭式冷却塔外壳绝热,传热传质过程只在冷却塔内的盘管、喷淋水和空气之间进行;

4)空气和喷淋水流动稳定,也就是闭式冷却塔内换热过程稳定进行。

在以上这些假设条件下,可以建立一个计算模型。



微小单元内载热介质失去的热量
                                            (1)

式(1)中, 为冷却介质质量流量 为冷却介质的比热容 为冷却介质温度


从管内冷却介质到管外喷淋水的传热量

                                        (2)

式(2)中,U为从管内冷却介质到管外喷淋水的总传热系数 根据厂家提供U为1 028 冷却介质和喷淋水的温差


                          (3)

式(3)中, 为盘管中冷却介质进出口温度,分别为15、10℃。 为管外喷淋水温度 ;A为盘管的传热面积,为87


喷淋水向空气的传热量

                    (4)

式(4)称为Merkel方程 [7 ]

式(4)中, 为喷淋水温度 下饱和空气的焓值。根据求得的喷淋水温度 ,查焓湿图可得

为传质系数

(5)


式(5)中, 为空气的雷诺数。 为传热盘管的外径(mm),为19mm, 传热管布置布置间距(mm)。

                                      (6)

式6中, 为空气的动力粘度 为盘管间的实际空气流速(m/s)。

                       (7)

式(7)中,B为盘管束的宽(m),为1.96m。

为管外冷却水的雷诺数;L为盘管的长度,3.5m。

                                         (8)

式(8)中, 为传热管布置布置间距,为0.04m; 为空气的动力粘度

计算得传质系数 为7.9

                                    (9)

通过对上面闭式冷却塔换热的分析与计算,将上述公式(1)、(2)、(4)和(9)联立,可以得到不同模式下的室外空气焓值 查焓湿图可得对应的室外湿球温度,即切换温度(表2)。



2.2节能时

      根据南京室外湿球温度变化特点,考虑到实际运行情况,统计出3种模式的运行时长,如下图3所示。图中我们可以知道,在南京室外湿球温度低于或等于8℃的时间为2376小时,室外湿球温度8到11.5℃的时间为864小时。


  

       为了进一步研究该方案的适用性,我们选择了北京、重庆、南京、广州和哈尔滨5个城市的湿球温度与南京进行对比,如图4。 在哈尔滨与北京地区,自然冷源模式运行时间较长,超过了4000小时,在重庆和广州地区,自然冷源模式运行时间较短,都低于1000小时。哈尔滨、北京、南京和广州这4个在混合模式下运行时间更长,节能优势会更大;若运行在重庆和广州地区,利用自然冷源时间大大缩短,节能优势不明显。



2.3节能分析

      本次方案选择的水冷磁悬浮冷水机,冷水机组的能效与冷水进水温度有关。在假定机房制冷量不变的情况下,随着室外湿球温度变化,冷却水进水温度会变化,从而冷水机组能效也会变化。现根据数据利用最小二乘法拟合室外湿球温度对冷水机组能效的影响。根据机组运行数据可以拟合得到室外湿球温度 x)与机组COP(y)的关系式:


图5 室外湿球温度与机组COP的关系

y(x)=

32.68-2.68x+0.77(x+3.3)2-0.00073(x+3.3)3(x>8)    (10)

      根据式(10),可以得到不同室外湿球温度下,冷水机组的能效,从而得到冷水主机能耗。接下来计算空调系统的其他能耗,包括不同运行模式下的冷却塔能耗、冷冻水泵能耗、冷却水泵能耗、空调末端能耗。根据以上条件可算得空调系统全年能耗(表3)。

      与传统风冷直膨式空调系统对比,其平均COP为3.0,运行一年后的总能耗 

E=(450/3)×8 760=1 314 000 kW  · h。



      空调系统总能耗累加为697 951.47 kW   · h,传统风冷直膨式空调系统能耗约1 314 000 kW   · h,相比节能约46.9%。


3    
结束语    



       本文以南京某大学高性能数据中心为例,采用闭式冷却塔+磁悬浮冷水机组的设计方案。磁悬浮机组的能效比高,且在过渡季节和冬季,利用冷却塔与室外温度的变化,将空调系统分为三种不同运行模式:机械模式、混合模式和自然冷源模式,更好地对自然冷源的利用,从而减少了制冷压缩机运行的时间,实现节能运行。


       建立了闭式冷却塔的换热模式,确定了不同模式下运行时的温度切换。当室外湿球温度高于11.5℃时,空调系统切换到机械模式;当室外湿球温度低于8℃时,空调系统切换到自然冷源模式;当室外湿球温度在8℃到11.5℃之间时,空调系统切换到混合模式。


       结合南京地区的气象参数,对不同模式下运行时间进行计算,我们得出了采用该方案后,运行 一年的总能耗为697 951.47 kW   · h。与传统风冷直膨式空 调能耗对比,能耗节省了达46.9%。



参考文献      

[1]  高东媛.新风直接引入式数据中心空调辅助系统研究 [D].河北省:河北工程大                   学,2013.

[2 ]  王景晖,刘志峰,吕继祥,等.基于自然冷却的数据中心空调节能和经济性研                   究 [J].低温与超导,2016,44(9):72-77.

[3]  张素丽.数据中心冷水系统自然冷却节能分析  [J] .暖通空调,2016,46(5):80-               83.

[4]  刘倩倩,王江江,荆有印.数据机房双冷源空调系统设计与分析  [J] .暖通空调,                 2013,43(10):23-27.

[5] 陈修敏,张九根.数据中心机房空调系统设计及气流优化与分析  [J] .流体机械,                  2014,42(11):79-82,86.

[6]张璐璐,张欢,由世俊,等.闭式冷却塔用于冬季直接供冷的设计及节能分析 [J] .               山东建筑大学学报,2007,22(1):65-68,78.

[7]李志统,程控机房闭式冷却塔供冷节能技术研究  [D] .黑龙江省:哈尔滨工业大                 学,2008.


来源:深圳路蓝节能科技,原作者:李林达1 洪晓涵2 陈胜朋1 张少凡2 张建忠3(1.南京佳力图机房环境技术股份有限公司2.南京理工大学3.南京市建筑设计研究院)

转自HVAC空调解决方案,版权属于原作者,供学习交流。

免费打赏

相关推荐

APP内打开