《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.5条
青春年少
青春年少 Lv.12
2025年01月08日 12:49:29
来自于通风排烟
只看楼主

如何认定《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.5条第2款中厅排烟量 40000m39;/h的使用条件?

如何认定《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.5条第2款中厅排烟量 40000m39;/h的使用条件?

免费打赏
青春年少
2025年01月09日 11:03:31
2楼

中庭周围场所均不需要设置机械排烟系统,仅设置自然排烟方式,且回廊、相邻的走道均按第4.6.3条第3款设置排烟设施时,其中庭排烟量按不小于40000m3/h的标准。

回复
tumux_78035
2025年01月15日 16:25:55
3楼
我觉得这一条款对加压送风口的设置位置和动作温度做出了规定。规定了前室应每层设一个常闭式加压送风口,合用前室的加压送风口应每层设一个常闭式加压送风口,且风口应设手动和自动开启装置。同时,机械加压送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于 6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于 20.0m。我觉得这些规定都是为了确保在火灾发生时,加压送风口能够及时有效地将新鲜空气送入前室或合用前室,防止烟气进入,保证人员安全疏散。
回复