《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2.3条
青春年少
青春年少 Lv.12
2025年01月08日 14:14:42
来自于通风排烟
只看楼主

《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2.3条仅对防烟楼梯间前室、消防电梯前室、共用前室及合用前室的自然通风做了规定,下列自然通风如何设置?

《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2.3条仅对防烟楼梯间前室、消防电梯前室、共用前室及合用前室的自然通风做了规定,下列自然通风如何设置?

免费打赏
青春年少
2025年01月09日 10:40:50
2楼

1 采用自然通风的防烟楼梯间、封闭楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m?的可开启外窗或开口,当建筑高度大于10m时,应在楼梯间外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。
2 当地下楼梯间最底层的地坪与其最高疏散平台高差不大于10m,且地下层数不超过2层时,可按照《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.1条设置自然通风。其可开启外窗或开口总面积不小于2m’,其中最高部位的面积不小于1m’。(本条款不包括《建筑防烟排烟系统技术标准》GB512512017第3.1.6条所指的楼梯间)
3 楼梯间最高部位的1m可开启外窗,窗顶应设在最高处,有效面积应在楼梯间最高疏散平台1.2m以上。

回复
wucr
2025年01月13日 08:18:42
3楼

采用自然通风方式防烟的防烟楼梯间前室、消防电梯前室应具有面积大于或等于2.0㎡的可开启外窗或开口,共用前室和合用前室应具有面积大于或等于3.0㎡的可开启外窗或开口。

回复
tumux_29905
2025年01月15日 16:06:37
4楼
我觉得这一条款强调了消防设施设计和施工的重要性。它要求消防设施应具有不间断的电源供应,以确保在火灾发生时能够正常运行。这是非常关键的,因为消防设施的正常运行对于保障人员生命安全和财产安全至关重要。可能有些人会认为这是一项额外的成本,但我认为从长远来看,这是一项非常必要的投资。毕竟,生命和财产的安全是无法用金钱来衡量的。我觉得这一条款还规定了消防设施的备用电源应连续供电时间,这也反映了对消防设施可靠性的要求。在实际工程中,我们应该选择高质量的备用电源设备,并确保其定期进行维护和测试,以保证其在需要时能够正常工作。此外,这一条款还规定了消防设施的配电装置应设置在消防设备间内或电气竖井内。我认为这是为了确保消防设施的电源供应不受火灾的影响,同时也便于维护和管理。在设计和施工过程中,我们应该严格按照规范要求进行设计和施工,确保消防设施的电源供应安全可靠。总之,我觉得这一条款的规定是非常合理和必要的,它将有助于提高消防设施的可靠性和安全性,保障人员生命安全和财产安全。在实际工程中,我们应该严格按照规范要求进行设计和施工,确保消防设施的质量和性能符合要求。
回复

相关推荐

APP内打开