来源:制冷百科
多联机是一种高效的空调系统,它允许单个室外单元连接多个室内单元,为建筑物的不同区域提供独立的温度控制。 包含压缩机、冷凝器、风扇等部件,负责制冷剂的压缩与散热过程; 室内机 可以是天花板嵌入式、风管式等多种形式,每个室内机都有自己的蒸发器和送风装置; 控制系统 包括用于控制和监测系统的各种传感器、控制器等。 工作原理:压缩机将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体;随后高温高压气体进入室外机的冷凝器,在这里通过外部空气的冷却作用凝结成液态;接下来,液态制冷剂通过膨胀阀节流过程,压力急剧下降,转变为低温低压的液体;然后,这些低温低压的液态制冷剂流向各个室内机的蒸发器,在蒸发器中吸收室内的热量,从而蒸发成为气体;最后,变成气体的制冷剂返回压缩机,由此完成一个完整的制冷循环。
格力多联机正常运行参数说明:
在夏季,当室外环境温度处于25至35摄氏度之间时,各项数据的正常范围如下:
排气温度:制冷状态下,排气管或壳顶的温度应在70至95摄氏度之间,并且应比系统高压对应的饱和温度高出至少10摄氏度。如果温度超过95摄氏度,需要重点观察,因为这可能是制冷剂不足的信号。
高压值:系统高压值应在44至53摄氏度的范围内。此数值会受到环境温度变化和系统运行负荷的影响,通常高压值会比环境温度高出10至40摄氏度。随着环境温度的升高,二者之间的温差会逐渐缩小。
低压值:制冷系统的低压对应的饱和温度应在0至8摄氏度之间。通过压力表测得的低压应在7.04至9.3公斤力/平方厘米(kgf/cm2)之间。如果低压对应的饱和温度低于0摄氏度,这表明回气温度过低,可能是制冷剂不足的一个征兆。
当多台室内机同时启动时,开机初期低压可能会降至-20摄氏度以下,这是一个正常的现象,在大约10分钟后,低压会逐渐回升。因此,切记不可使用刚开机时的数据作为参考,应等待至少15分钟后再次测量。
排气过热度:在制冷运行中,排气过热度(即排气温度减去高压对应的饱和温度)应在10至35摄氏度之间。如果过热度超过35摄氏度,虽然这通常是制冷剂不足的表现,但仍需观察动态数据,因为有时候过热度会在几分钟后恢复正常。