自动排烟窗、电动排烟窗是一回事吗?标准释疑
痴情的砖头
2025年01月09日 10:36:56
来自于通风排烟
只看楼主

来源:筑龙暖通

来源:工程漫聊、复合风管网 如有侵权,请联系删除 关于GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》5.2.6、4.3.6条中自动排烟窗是否为电动排烟窗的问题。 提出本问题的原因:一提起自动排烟窗,通常会想到电动排烟窗。这两种窗是一回事吗? 可供参考的地方标准如下:

来源:工程漫聊、复合风管网

如有侵权,请联系删除


关于GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》5.2.6、4.3.6条中自动排烟窗是否为电动排烟窗的问题。


提出本问题的原因:一提起自动排烟窗,通常会想到电动排烟窗。这两种窗是一回事吗?


可供参考的地方标准如下:

一、《江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范、标准技术难点问题解答(新建建筑部分)》(二)排烟类31:

自动排烟窗没有定义,实际工作中很难把握。电动排烟窗是否应与火灾报警联动?


答: 当自然排烟窗采用手动开启装置(就地机械操作机构、电动操作机构、气动操作机构等)中的电动操作机构时,属于电动排烟窗;

当自然排烟窗采用通过火灾自动报警系统联动开启或采用温度释放装置联动开启时,属于自动排烟窗;


电动排烟窗属于设置手动装置的自然排烟窗,不等同于自动排烟窗。


GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》 第5.2.6 条自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。但《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第4.3.6 条“净空高度大于9m 的中庭、建筑面积大于2000 m2的营业厅、展览厅、多功能厅等场所”应设置自动排烟窗,且应设置集中式手动开启装置。


二、 《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》(2020)3.0.34:

《建筑防排烟标准》第4.3.6条,“自然排烟窗应设置手动开启装置。.... .尚应设置集中手动开启装置和自动开启装置”。

问题:1)手动开启装置一定是指机械式的装置吗?

问题:2)自动开启装置具体指什么装置?

答: 机械操作机构(拉杆、按钮)、电动操作机构、气动操作机构均属手动开启装置。通过烟感、温感探测装置联动启动或温度释放装置启动的排烟窗,都属于自动开启装置。


三、《宁波市施工图设计常见问题及质量通病(2020年)》

六、暖通专业12:

自然排烟窗(口)应根据GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.3.6条设置手动开启装置;净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000 m2的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。

总结分析:

GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》图示4.3.6条示意如下:



四、其它

常开式防火门及自动排烟窗等消防设施,应配套温控释放装置:

1、火灾自动报警联动控制系统易受干扰,受产品故障状态影响。


2、消防报警联动控制器必须处于“自动”状态才有效,而目前大部分项目均处于“手动”运行状态。


3、考虑火灾自动报警系统的不确定性,参照防火卷帘(《防火卷帘》(GB14102-2005))和防火窗(《防火窗》(GB16809-2008))等相关产品标准要求,有学者认为,常开式防火门及自动排烟窗等消防设施,应配套温控释放装置,具备温控释放功能,达到预定温度,常开式防火门自动关闭,自动排烟窗自动开启。


     
       

免费打赏
tumux_11846
2025年01月15日 16:46:43
2楼
这两个概念不完全一样。自动排烟窗和电动排烟窗都属于排烟窗,但自动排烟窗主要强调的是窗的自动控制功能,通常是指依靠传感器或控制系统,能够自动开启或关闭排烟窗,以实现排烟的目的。而电动排烟窗则更侧重于窗的动力来源,即通过电力驱动来开启或关闭排烟窗。在实际应用中,自动排烟窗和电动排烟窗可能会相互结合使用,以提高排烟效率和可靠性。例如,在一些高层建筑中,通常会同时设置自动排烟窗和电动排烟窗,以便在火灾发生时能够快速有效地排烟。需要注意的是,排烟窗的设计和安装需要符合相关的规范和标准,以确保其在火灾发生时能够正常工作,保障人员的生命安全。
回复

相关推荐

APP内打开