一类高层住宅户内火灾探测器是否可采用非编码探测器接地址模块的方式?
一类高层住宅户内火灾探测器是否可采用非编码探测器接地址模块的方式?
一类高层住宅户内火灾探测器是否可采用非编码探测器接地址模块的方式?
一类高层住宅户内火灾探测器是否可采用非编码探测器接地址模块的方式?
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 是火灾自动报警系统的设计指导原则;而住宅户内厨房的家用可燃气体探测报警器是用于住宅建筑的安全报警要求。住宅户内厨房的家用可燃气体探测报警器可接入建筑智能化系统,连接可视对讲室内分机,然后传输至可视对讲主机报警。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第8.4.3 条中规定可燃气体报警探测设置场所不包括住宅建筑内的厨房
相关推荐