住宅建筑在电井内往每层出总线时,是否理解为穿防火分区,是按照每层电井内均设短路隔离模块?还是按不超32点几层共用设置一个短路隔离模块?

住宅建筑在电井内往每层出总线时,是否理解为穿防火分区,是按照每层电井内均设短路隔离模块?还是按不超32点几层共用设置一个短路隔离模块?

免费打赏
yj蓝天
2025年01月10日 07:35:02
2楼

设置在火灾自动报警系统总线上的短路隔离器,一般比较多的可放置于专用模块箱内、或沿总线的走向就近安装如挂墙安装,一般要求短路隔离器的底边距地2.2m。

当短路隔离器安装于楼板面活或吊顶内时,其底边距离吊顶宜大于0.2m,且安装短路隔离器的附近应设置有检修口,并做明显标识。

回复
沉木木
2025年01月10日 08:56:20
3楼

按不超32点几层共用设置一个短路隔离模块

回复