二、热力膨胀阀的调试
热力膨胀阀的开启度对制冷系统的性能有着重要影响。开启度过小会导致供液不足,制冷剂在蒸发管内提前蒸发完,造成蒸发速度减慢,制冷效率降低;而开启度过大则会导致制冷剂流量过多,部分液体制冷剂来不及蒸发就被吸入压缩机,引起压缩机湿冲程,甚至损坏压缩机。同时,开启过大还会造成制冷量下降,压缩机功耗增加。
调试方法:若流量过大,可顺时针转动调节螺杆(增大弹簧力,减小开启度);若供液不足,则可逆时针转动调节螺杆(减小弹簧力,增大开启度)。由于热力膨胀阀感温系统存在热惰性,调试时需耐心等待系统运行稳定后再进行下一次调整。调节过程需耐心细致,通常需15-30分钟才能将调节压力稳定在吸气压力表上。
热力膨胀阀常见的基础故障主要包括以下几种:
故障表现 :制冷剂流动受阻,制冷效果不佳,甚至导致系统停机。
原因分析 :制冷剂中含有微粒杂质、油污或氧化物等杂质,导致热力膨胀阀的节流口或过滤器堵塞。
排除方法 :清洗过滤器或更换热力膨胀阀,同时加强系统内部的清洁和维护,避免杂质进入。
故障表现 :制冷剂泄漏,系统制冷量下降,可能影响系统的稳定性和性能。
原因分析 :阀门密封圈老化、损坏或安装不当等,导致制冷剂泄漏。
排除方法 :更换损坏的密封圈或重新安装热力膨胀阀,确保密封良好。
故障表现 :热力膨胀阀无法正常开闭,导致制冷剂流量失控,可能引发蒸发器缺液或过液的问题。
原因分析 :长期使用后,阀门内部积垢、腐蚀或磨损等,导致阀芯卡住。
排除方法 :对热力膨胀阀进行清洗、除锈或更换磨损部件,确保其正常开闭。
故障表现 :感温包无法准确监测蒸发器出口温度,导致热力膨胀阀无法正确调节制冷剂流量。
原因分析 :感温包内部充注介质泄漏、破损或接头松动等,导致温度信号失真。
排除方法 :更换损坏的感温包,确保其能够准确测量蒸发器出口温度。同时,检查感温包的安装位置和固定方式,确保其紧贴吸气管并避开保温层等热阻。
故障表现 :过热度过高或过低,影响制冷系统的性能和稳定性。
原因分析 :热力膨胀阀的过热度调节螺钉设置不当,或感温包安装位置不正确等。
排除方法 :根据系统设计要求,调整过热度调节螺钉,使实际过热度稳定在设定值范围内。同时,检查感温包的安装位置和固定方式,确保其能够准确测量蒸发器出口温度并传递正确的温度信号。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 850 人订阅
阅读下一篇
热力膨胀阀和电子膨胀阀的对比分析在空调制冷系统中,膨胀阀的作用举足轻重。其中,热力膨胀阀和电子膨胀阀作为两种主要类型,各自有着独特的工作原理和性能特点。下面我们深入对比分析这两种膨胀阀。 一、膨胀阀在空调制冷系统中的重要地位 空调制冷系统的稳定运行离不开精确的流量控制,而膨胀阀正是实现这一关键功能的重要部件。不同类型的膨胀阀在工作原理和性能上的差异,直接影响着制冷系统的效率、稳定性和可靠性。了解热力膨胀阀和电子膨胀阀的特点,对于优化空调制冷系统的设计和运行至关重要。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习了热力膨胀阀安装、调试与故障维修,多谢了。
回复 举报
回复 举报