对于钢结构厂房,特别是带吊车的钢结构厂房,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑 的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。 上下柱间支撑一般采用角钢支撑,下柱采用角钢组合双片支撑,如果柱间支撑防火计算用工具箱按照  同柱子同样的耐火极限(耐 火时间)计算,防火层厚度超厚(几十毫米甚至上百毫米),实际上工程中柱间支撑不可能按计算的厚度执行,一般我个人写

对于钢结构厂房,特别是带吊车的钢结构厂房,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑

的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。

上下柱间支撑一般采用角钢支撑,下柱采用角钢组合双片支撑,如果柱间支撑防火计算用工具箱按照  同柱子同样的耐火极限(耐

火时间)计算,防火层厚度超厚(几十毫米甚至上百毫米),实际上工程中柱间支撑不可能按计算的厚度执行,一般我个人写

柱、柱间支撑防火层厚度都是以主刚架计算的柱子的涂层厚度写的?就是不太理解为什么不按柱间支撑工具箱计算值??谁有什么高见?请赐教。