低压接地电阻柜中安装电阻的原因
保定众邦电阻柜
2025年01月14日 10:31:34
只看楼主

低压接地电阻柜中安装电阻的原因,低压电力设备接地装置的接地电阻不应超过4欧姆。当与同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100千伏安时,接地电阻不应超过10欧姆。在中性点直接接地的低压网络中,采用接零保护时,零线应在电源处接地,但移动供电设备除外。架空线路的干线和支线的终端及沿线每隔1公里,零线应重复接地。电缆架空线应在引入车间或大型建筑物处重复接地,但距接地点不足50米的除外。如果房子里的配电盘和控制盘有接地装置,零线也可以直接接在接地装置上。低压零线的每个重复接地装置的接地电阻不应大于10欧姆。

在电力设备接地装置的接地电阻允许达到10欧姆的电网中,每个重复接地装置的接地电阻不应超过30欧姆,但重复接地装置不应少于3个。零线的重复接地应充分利用自然接地体。DC电网零线重复接地应采用人工接地体,且不应与地下金属管道等有金属连接。如果没有绝缘和隔离装置,它们之间的距离不应小于1m。
为防止触电危险,严禁在低压电网中使用大地作为相线或零线。接地电阻柜在使用过程中,经常会产生一些额外的功率要辐射出去。这时候就需要用大功率的制动接地电阻柜作为负载进行放电来消耗额外的电力。

免费打赏
tumux_78035
2025年01月15日 17:14:05
2楼
我觉得在低压接地电阻柜中安装电阻的主要原因是为了降低接地电阻值,提高电力系统的安全性和可靠性。当发生接地故障时,接地电阻会限制故障电流的大小,从而减轻故障对设备和人身的危害。同时,降低接地电阻还可以提高电力系统的稳定性,减少电压波动和闪变等问题。可能你会问,那为什么不直接降低接地电阻呢?这是因为在某些情况下,降低接地电阻可能会带来一些问题,比如增加接地装置的成本、占地面积和施工难度等。此外,在一些特殊的场所,如高土壤电阻率地区或存在化学腐蚀的环境中,直接降低接地电阻可能也不是那么容易实现的。因此,在这种情况下,安装电阻是一种可行的解决方案。通过在接地电阻柜中安装适当的电阻,可以有效地降低接地电阻值,同时还可以起到过电压保护和抑制电流冲击的作用。当然,具体的安装方式和电阻参数需要根据实际情况进行设计和计算,以确保其安全可靠地运行。至于具体的规范规定,我可以给你提供一些相关的标准和规范,比如《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065-2011)、《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)等。这些规范中都对接地电阻的要求和计算方法进行了详细的规定,你可以根据实际情况进行参考和应用。
回复
wx_1676427117774
2025年01月15日 18:08:11
3楼

多多分享

回复

相关推荐

APP内打开