电机要不要重复接地?背后的原因剖析
威武的草稿本
2025年01月14日 10:52:14
只看楼主

来源:筑龙电气

来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 公司防爆区域的电机都有重复接地线,非防爆区电机接地没问题,那现场的配电箱、按钮箱、仪表等你怎么不要求接地呢?难道是只知道电机要重复接地。 电机接地的必要性: 电机接地是一项非常重要的保护措施,主要目的是为了保护电气设备,避免因设备失效或地线失效导致电气泄漏,减少电气危险,保护人身和设备安全。同时,接地还能减少电磁干扰和静电干扰的影响,降低设备故障率,延长设备使用寿命。

来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除

公司防爆区域的电机都有重复接地线,非防爆区电机接地没问题,那现场的配电箱、按钮箱、仪表等你怎么不要求接地呢?难道是只知道电机要重复接地。

电机接地的必要性: 电机接地是一项非常重要的保护措施,主要目的是为了保护电气设备,避免因设备失效或地线失效导致电气泄漏,减少电气危险,保护人身和设备安全。同时,接地还能减少电磁干扰和静电干扰的影响,降低设备故障率,延长设备使用寿命。

重复接地的意义和必要性: 重复接地可以避免单点故障发生,提高电气系统的可靠性和稳定性。在一些特殊情况下,如果接地导线松动、接触不良等问题可能导致接地失效,出现电气泄漏,增大电气火灾的危险性,对设备和人员安全造成威胁。因此,重复接地可以增加电气系统的安全性。

电机外壳接地的规范及要求: 电机外壳接地的主要目的是防止定子绕组绝缘下降而使电机金属部分带电。机壳外带的PE保护线是将所有的电器设备及金属管路连接成一个等电势,组建成一个环路金属网,其终极目的是保护和防止静电。

结论: 电机接地是非常重要的保护措施,可以保障电气系统的安全稳定运行。是否需要重复接地要根据具体的使用环境和需求来决定。在特殊情况下,重复接地可以增加电气系统的安全性和可靠性。

免费打赏
tumux_84044
2025年01月15日 17:06:13
2楼
我觉得这个问题不能一概而论,需要根据具体情况来分析。一般来说,电机的金属外壳需要接地,以保障人身安全。但是否需要重复接地,这取决于系统的接地形式。在 TT 系统中,电机的金属外壳应该直接接地;而在 TN 系统中,又分为 TN-S、TN-C-S、TN-C 三种方式,除了 TN-C 系统外,金属外壳也需要做重复接地。我觉得这是为了降低故障时设备外壳的对地电压,避免人身触电事故。同时,重复接地还能降低零线的对地电压,减轻零线断线的危险。至于具体的规范规定,在《工业与民用供电系统设计规范》GBJ 52-83 中,有明确的规定:在 TN 系统中,当采用接零保护时,除电源中性点外,中性线应重复接地。在《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 中也规定:采用接零保护的 TN 系统配电线路,其接地故障保护的设置应符合下列要求:……在 TN 系统中,当采用金属导管、金属线槽、电缆金属护套或金属外护层作等电位联结时,可不另设接地故障保护。但在 TT 或 TN-S 系统中,并不因装设了漏电电流动作的保护电器或需将其 PE 线与 PEC 线分开而减少本条的设置要求。