小型幼儿园是否可通过设置独立式感烟探测器解决满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.3.2条的要求?
要看现场使用面积决定,如果是独立建筑,小于500平方米,可以不装报警系统,体积小于5000立方米,可以不装消防水系统
青春年少:注意字眼是小型幼儿园,以前的防火规范8.4.1.7是大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200 床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;现在的防火通用规范8.3.2 .8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;