设置独立式感烟探测器
青春年少
青春年少 Lv.12
2025年01月14日 10:58:28
只看楼主

 小型幼儿园是否可通过设置独立式感烟探测器解决满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.3.2条的要求?

 小型幼儿园是否可通过设置独立式感烟探测器解决满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.3.2条的要求?

免费打赏
青春年少
2025年01月15日 10:46:38
2楼

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.3.2条,应设置火灾自动报警系统、

回复
唐天正
2025年01月15日 14:15:20
3楼

要看现场使用面积决定,如果是独立建筑,小于500平方米,可以不装报警系统,体积小于5000立方米,可以不装消防水系统

青春年少:注意字眼是小型幼儿园,以前的防火规范8.4.1.7是大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200 床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;现在的防火通用规范8.3.2 .8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;

回复
tumux_70293
2025年01月15日 17:06:15
4楼
我觉得在设置独立式感烟探测器时,需要考虑很多因素,比如探测器的类型、灵敏度、安装位置等等。根据中国现行的消防规范,在一些特定场所,如酒店、商场、医院等,必须设置独立式感烟探测器。这些规范对探测器的数量、安装高度、保护面积等都有明确的要求,我们在进行设计和施工时,必须严格遵守。我觉得在选择探测器时,应该根据场所的特点和需求来确定。比如,在一些容易产生烟雾的场所,如厨房、锅炉房等,应该选择灵敏度较高的探测器。在一些高大的空间,如仓库、体育馆等,应该选择具有较大保护面积的探测器。此外,探测器的安装位置也非常重要,应该尽量靠近可能发生火灾的地方,并且要避免受到烟雾、水蒸气等因素的影响。我觉得在进行设计和施工时,我们应该严格按照规范的要求来进行,并且要注意一些细节问题。比如,在安装探测器时,应该确保探测器的安装牢固,并且要避免探测器受到外力的影响。在连接探测器的线路时,应该注意线路的绝缘和防火处理,并且要避免线路出现短路或断路等问题。此外,我们还应该定期对探测器进行维护和检查,确保探测器的正常运行。总之,设置独立式感烟探测器是非常重要的,它可以有效地提高场所的消防安全水平。我们作为工程行业的从业者,应该认真对待这项工作,确保探测器的设置符合规范的要求,并且能够有效地发挥作用。
回复

相关推荐

APP内打开