《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第82- 13.3.5
青春年少
青春年少 Lv.12
2025年01月14日 11:12:23
只看楼主

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第82- 13.3.5“设有可燃气体探测器场所,应在探测器报警后自动关闭可燃气体阀门”,是否需要联动事故风机?

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第82-

13.3.5“设有可燃气体探测器场所,应在探测器报警后自动关闭可燃气体阀门”,是否需要联动事故风机?


免费打赏
青春年少
2025年01月15日 10:45:29
2楼

查了资料,需要联动事故风机。对于可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。

回复

相关推荐

APP内打开