  1 保温材料的选择 保温材料需综合考虑建筑物的防火要求和建筑节能要求,如需防火等级需达到A级,可选用导热系数在0.035~0.045W/(m·K)的岩棉条作为保温材料;如需防火等级需达到B级,可选用导热系数在0.020~0.030W/(m·K)的聚苯板类保温材料。学校类公共建筑对防火性能要求高,综合考虑决定选用A级防火性能的岩棉作为保温材料。同时岩棉条自重较轻,在保证保温隔热性能的基础上又能有效保证岩棉条粘结稳固,并且岩棉条具有良好的吸收噪声的效果,为学生营造了更好的学习环境。

 


1 保温材料的选择

保温材料需综合考虑建筑物的防火要求和建筑节能要求,如需防火等级需达到A级,可选用导热系数在0.035~0.045W/(m·K)的岩棉条作为保温材料;如需防火等级需达到B级,可选用导热系数在0.020~0.030W/(m·K)的聚苯板类保温材料。学校类公共建筑对防火性能要求高,综合考虑决定选用A级防火性能的岩棉作为保温材料。同时岩棉条自重较轻,在保证保温隔热性能的基础上又能有效保证岩棉条粘结稳固,并且岩棉条具有良好的吸收噪声的效果,为学生营造了更好的学习环境。

2 施工工艺

施工工艺流程如图1所示。

   

图1 施工工艺流程

2.1 施工准备

2.1.1 施工材料

岩棉条、界面剂、防火涂料、粘结砂浆、抹面砂浆、耐碱玻璃纤维网格布、锚栓。

2.1.2 配置专用砂浆

(1)施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及抹面砂浆,粘结砂浆用于粘结岩棉条,抹面砂浆用于固定耐碱玻璃纤维网格布。

(2)按设计要求,拌制的粘结砂浆重量比为水∶砂浆=1∶5,施工时用手持式电动搅拌机搅拌,边加水边搅拌,搅拌时间不少于5min。

(3)粘结砂浆配制完成后,静置5min左右,使用前需要再次进行搅拌,拌制好的粘结砂浆应在1h内用完。

(4)抹面砂浆随搅随用。

2.2 基层清理

首先将基层清理干净。清理表面油渍、浮灰等,表面凸起物大于10mm时应剔除。

2.2.1 钢梁钢柱基础处理

钢梁钢柱结构表面是防火涂料层,防火涂料具有一定的摩擦阻力,岩棉条可直接粘贴在上面,因此钢梁处在基层涂抹防火涂料后无须特别处理。

2.2.2 板底基础处理

钢筋桁架楼承板的底面为镀锌钢板,板面光滑,摩擦阻力小,岩棉条直接粘贴不牢固,板底面需要进行界面剂先行处理。界面剂是一种装饰性的聚合物涂料,性能参数的特殊性表现在与陶瓷砖(光滑表面介质的代表)的拉伸粘结强度须大于0.50MPa。

2.2.3 地下室外墙基层处理

地下室外墙为增压加气混凝土板墙,基层无须特别处理。

2.3 保温材料粘贴施工

2.3.1 保温材料粘贴施工要点

(1)保温粘结采用条形满粘法错缝粘贴,上下左右均错缝,上下错缝100 mm,左右错缝不小于 200 mm。

(2)先在岩棉条上抹好粘结砂浆,粘贴岩棉条时应轻柔均匀挤压岩棉,随时用靠尺和托线板检查平整度和垂直度。

(3)粘结砂浆厚度为3~5 mm,形状为锯齿状,岩棉条间不留缝,拼接密实,缝宽超出2 mm时采用相应厚度的保温板或发泡聚氨酯填塞。

(4)每粘完一条岩棉条,用靠尺将相邻板面拍平,及时清除板边缘挤出的胶粘剂。局部不规则处粘贴保温板,可现场裁切,切口与岩棉条面垂直。

(5)保温层施工完成后应按检验批的要求进行全面的质量检验。

2.3.2 保温材料粘贴顺序

地下室顶板及钢梁、内墙保温节点BIM模型如图2所示。 

   

图2 地下室顶板及钢梁、内墙保温节点BIM模型

(1)先在钢梁腹板处条形满粘第一层岩棉条。在岩棉带上抹涂粘结砂浆,岩棉条满粘。每层岩棉条均为100mm厚。

(2)待第一粘结层初凝后进行钢梁腹板处第二层岩棉条施工。第二层应采用宽出钢梁翼缘板50mm的岩棉条粘贴。

(3)腹板处岩棉条粘贴完成后再在翼缘板底面粘贴一层岩棉条。腹板处第二层岩棉条与翼缘板底面岩棉条的侧面平齐。

(4)板的岩棉条粘贴紧随梁后,从梁两侧开始进行板的岩棉条粘贴施工,板处施工一层岩棉条,通过粘结砂浆将岩棉条粘贴至板上。

(5)在地下室外墙的内表面与地下室内隔墙的表面从顶板底面下方1m范围内设置一层岩棉条 (图3)。

   

图3 地下室钢梁及顶板包贴岩棉条

(6)为了美观,梁底至柱脚顶部全部粘贴100?mm厚岩棉条保温隔热层。

2.4 耐碱玻璃纤维网格布施工

(1)待保温层施工完成后干燥3~7d,达到规范要求的粘结强度且保温层施工质量验收合格以后方可进行耐碱玻璃纤维网格布施工。

(2)抹面层施工前应先将耐碱玻璃纤维网格布按现场实际情况分段裁好,剪掉包边。

(3)抹抹面砂浆时,厚度应控制在3~5mm,抹完抹面砂浆后,应立即用铁抹子将耐碱玻璃纤维网格布压入砂浆中。耐碱玻璃纤维网格布之间搭接宽度应不小于100mm,阳角处应双向包角压茬搭接,其宽度不小于200mm。网格布压入程度以可见暗露网眼但表面看不到裸露网格布为宜。

(4)由于钢梁处无法用锚栓锚固,按设计要求将网格布延伸敷设至顶板钢梁两侧楼承板底部各400mm。

(5)钢梁钢柱部位待第一层耐碱玻璃纤维网格布施工完成后,再进行第二层抹面砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布施工,直至面层收齐平整。

(6)顶板部位待胀栓锚固完成并验收合格后,进行第二遍抹面砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布施工(图4)。

   

图4 钢梁部位保温施工作法

2.5 断热桥锚栓施工

(1)第一层耐碱玻璃纤维网格布施工完成24h后方可开始断热桥锚栓施工。

(2)保温胀栓需采用成品两段式专用胀栓,胀栓后端设计为10cm左右长空腔,安装时需采用专用开孔工具在保温板上钻出2cm左右的深圆孔,胀栓需打入保温板完成面至少2cm深,用锚栓压盘紧压保温板,然后用配套扣盖封闭,隔绝热桥,锚固深度及拉拔力满足相关规范及设计要求。

(3)每平方米胀栓数量不少于6个,锚栓按设计数量均匀分布,呈梅花形布置。镶嵌用的窄条保温板上至少有1个锚固件穿过。

(4)锚栓采用非沉入安装方式,按设计要求对于100mm厚的地下室顶板保温采用135mm的断桥锚栓锚入混凝土板结构内,锚固强度标准值不小于0.6?kN。

(5)外墙为蒸压加气混凝土外隔墙结构,区别于普通混凝土板基层,被动式断桥锚栓与蒸压加气混凝土基层锚固强度标注值不小于0.3kN。

(6)被动式断桥锚栓在梁两侧进行加密,加密范围为距梁100mm,锚栓间距100mm。板上非加密区,锚栓以间距200mm进行加固。

(7)由于地下室无风压影响,固钢柱周圈直接采用粘结砂浆粘贴岩棉条,无须锚栓固定。

2.6 面层施工 

抹面胶浆总厚度控制在3~5mm。保证耐碱玻璃纤维网格布不外露,抹灰层无脱落、空鼓。抹面胶浆表面平整干燥后,采用白色涂料均匀涂抹于抹面砂浆表面,表面无爆灰和裂缝。

3 结束语

本研究对钢结构被动式超低能耗建筑竖向被动区与非被动区分界处高效保温施工技术进行了系统性总结。强调提高建筑围护结构的热工性能,从而最大幅度地降低或取消对主动式机械采暖和制冷系统的使用,进而降低建筑采暖和制冷能耗。随着经济的快速发展和居民生活品质的提升,被动式超低能耗建筑因其健康、节能、绿色、舒适等特性,具有广泛的推广应用价值,有利于我国节约型社会的可持续发展,最终实现超低能耗建筑对社会产生的节能环保效益。


摘自《建筑技术》2023年12月, 王忠云, 王 媛, 许晓煌, 李炜兴