风机风量、转速、风压的关系
qq18055542
qq18055542 Lv.2
2025年01月15日 10:48:11
来自于通风排烟
只看楼主

来源:大学生建筑机电学习

|

作者:tiantian

    风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。 通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。 

    风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。 通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。 

            

      采用变频调速器控制风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%    


           

 风机的风压、风量、功率与转速的关系  


        通风机的转速n可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。小型风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。大型风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,其关系如下:      n1/n2=d2/d1  式中:     n1,n2——风机;电动机的转速      d1,d2——风机和电动机的皮带轮的直径。    如要改变风机的转速,只要改变通风机或电动机中任意一个皮带轮的直径即可。   当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。     当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按下式计算:       Q/Q`=n/n`      H/H`=(n/n`)2       N/N`=(n/n`)3  


     

     以上可见,如果通风机的转速由n改变为nˊ时,风机的风量变化与转速比的一次方成正比;风压变化与转速比的二次方成正比;功率变化与转速比的三次方成正比。    所以在增加风机转速时,必须重新计算所需功率,注意原来配备的电机是否会过载。    通风机的几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。当通风机在管网中工作时,这些参数又受到网路特性的影响,所以要选择好,使用好一台通风机,不但要熟悉通风机的性能,还要了解网路特性以及它们之间的关系。

           


免费打赏
tumux_84025
2025年01月15日 17:40:15
2楼
这风机风量、转速、风压的关系啊,我觉得是这样的。风量和转速成正比,转速越快,风量就越大。而风压呢,和风量成反比,风量越大,风压就越小。这是因为风压是克服管道阻力的,风量增大时,管道阻力也会增大,所以风压就会减小。不过这只是理论上的关系,实际情况可能会复杂一些。比如说,风机的性能曲线会受到风机类型、叶轮直径、叶片角度、进出口截面积等因素的影响。还有,在实际工程中,我们还需要考虑噪声、振动、效率等问题。我觉得在设计和选型风机时,我们需要根据具体的工艺要求和系统特性,综合考虑风量、转速、风压等参数,选择合适的风机型号和参数。同时,我们也需要注意风机的安装和使用条件,确保风机能够稳定运行,达到预期的效果。至于具体的规范规定,我记得在《通风机》GB/T 1236-2017 中有相关的规定,不过具体条文我还得再查一查。
回复

相关推荐