箱式变电站的接地,你做对了吗?
性感的毛衣
2025年01月15日 10:49:04
只看楼主

来源:电气技术圈

箱式变电站,简称“箱变”,就是把高压开关、变压器和低压配电设备集成在一起的电力设备。在电力系统里,接地特别重要,它不仅能保障设备和人员的安全,还能让系统更稳定地运行。不过,在设计和施工时,我们有时会忽视接地的具体做法。很多设计师在出图时,可能也没详细说明这一点。下面,我就给大家介绍一下室外箱变正确的接地方法。 >  室外箱变接地规范 1. **接地电阻要求**

1. **接地电阻要求**

箱变的接地电阻值应不超过4欧姆。若水平接地极无法满足此要求,应增设垂直接地极以确保接地效果。

2. **埋设深度**

接地装置的埋设深度不应小于1米,以确保跨步电压的安全性。

3. **电气设备接地**

所有电气设备的外壳和底座必须与接地装置可靠连接,确保电气安全。

4. **变压器及箱变底座接地**

变压器底座和箱变底座应直接与接地装置连接,且每个底座的连接点不少于2处(建议在底座两端各设置一处),以保证可靠的接地效果。

5. **防腐处理**

所有接地装置应进行热镀锌处理,防止金属腐蚀,延长使用寿命。

6. **焊接要求**

接地装置的所有搭接点必须采用可靠的焊接工艺,搭接长度应为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍,确保连接牢固。

7. **通道处理**

在接地装置边缘经常有人出入的通道处,应铺设碎石混凝土路面或沥青路面,以保障人员安全。

通过以上措施,确保室外箱变接地系统的安全性、可靠性和耐久性。

免费打赏
tumux_2993
2025年01月15日 17:14:20
2楼
我觉得箱式变电站的接地是非常重要的,它直接关系到设备和人员的安全。根据《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065-2011)的规定,箱式变电站的接地系统应符合以下要求:1. 有接地装置引出的 PE 线应直接与变压器的外壳、低压侧中性点及箱式变电站的金属外壳连接;2. 保护导体(PE)应在引入箱式变电站处与接地装置可靠连接,并应在箱式变电站的适当位置设置标识;3. 由同一台变压器供电的采用保护接零的系统中,箱式变电站的金属外壳应采用保护接零;4. 保护接零系统中的 PEN 线应避免穿过电流互感器,当无法避免时,应确保有防止穿过的措施;5. 箱式变电站的基础型钢应可靠接地,装有电器的可开启门应以裸编织铜线与接地的金属构架可靠连接。我觉得在实际工程中,很多人可能会忽略这些规定,或者没有按照规定进行施工,这可能会留下安全隐患。所以,我们在做箱式变电站的接地时,一定要认真按照规范来做,不能马虎大意。