冷却塔学习知识
qq92908670
qq92908670 Lv.2
2025年01月16日 13:44:01
只看楼主

来源:暖通南社

冷却塔的作用:将携带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入到大气。 冷却塔的分类: a :按通风方式:自然通风和机械通风; b :按水与空气的流动方向:逆流式、横流式和混流式; c :按水与空气接触方式:湿式、干式和干湿式三种;


冷却塔的作用:将携带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入到大气。

冷却塔的分类:

a :按通风方式:自然通风和机械通风;

b :按水与空气的流动方向:逆流式、横流式和混流式;

c :按水与空气接触方式:湿式、干式和干湿式三种;

d :按用途:空调用冷却塔和工业用冷却塔;

e :按噪音级别:普通型、低噪音型、超低噪音型;

f :按填料淋水装置:薄膜式和点滴式;

冷却塔的主要组成部分:

传动系统:电机、减速机、风机;

布水系统:例如旋转布水器、固定散水头、散水槽、分水板、塔体及支架、风筒、收水器、填料、雨区、集水池、导风板等几部分组成。

各部分简介:(按由上到下的顺序)

a :电机:品牌:大同、东元、金日;一般常用的电机防护等级为:IP54。电机特殊即所谓的:变频、双速、防护等级大于IP54等几种情况。

b :减速机:皮带和齿轮两种;

c :风机:风机可分为轴流式和离心式,一般我们用的均为轴流式。

d :风胴:在风机进口处有一个收缩段将塔体和风机相连,该收缩段即所谓的风胴;

材质:FRP

作用:

:减小气流出口的动能损失;

:防止从冷却塔排出的湿热空气重新流回塔的进风口进入塔内。

e :收水器:即PVC挡水帘,飘水率达到万分之五以下;

f :填料:填料是冷却塔的重要组成部分,其所产生的温降占整个塔温降的60%-70%;

根据水温的不同可分为:

聚氯乙烯(PVC):≤45℃(常温、中温塔使用)

氯化聚氯乙烯(CPVC):45℃~65℃ (高温塔使用)

聚丙烯(PP):65℃~80℃

木材填料(WOOD):65℃~100℃

塔群的布置:

冷却塔成群布置时,除可能影响进风量外,还会造成塔之间的相互干扰,此时需考虑热气流的回流和塔间干扰两种情况:

回流-当机械通风冷却塔运行时,从冷却塔排出的湿热空气,一部分又回到塔的进风口重新进入塔内,即回流现象。

干扰-进塔空气中掺入了一部分从其它冷却塔排出的湿热空气;

为了防止以上两种现象带来的负面影响,理论上塔之间的间距L>2H,此时塔的进风量才会基本保持不变,而实际生产安装时,塔之间间距L>4倍的进风口高度即可。

冷却塔的冷却原理:

冷却塔基本上属于热交换设备系统,进行热交换的两种介质即:水和空气;整个过程是接触散热和蒸发散热共同作用使水冷却,该过程即:蒸发冷却过程。

接触散热(热传)-由于水和空气接触时存在温度差,Tw>Ta,空气带走水的一部分热量,使水温下降;

蒸发散热(质传)-由于水的表面蒸发形成的水蒸气不断向空气中扩散,同时把水的汽化潜热带入空气,水蒸发吸热使剩余的水温降低。

相关专有名词:

1. 干球温度-在当地气温条件下,用普通的干球温度计所测的空气温度。

2. 湿球温度-在当地气温条件下,用湿球温度计所测的空气温度。湿球温度计是将一般温度计的感温球部位用湿纱布包裹。

3. 逼近度-冷却塔出水温度与湿球温度之差。该差值至少大于2℃。

4. 热负荷-冷却塔所能去除的热量,单位:Kcal

5. 水的比热容-规定将1Kg的水,温度升高1℃所需的热量定位4.19KJ;单位:4.19KJ/Kg.℃ 或 1Kcal/Kg.℃。

6. 循环水量-单位时间内的循环水流量;单位:m 3 /hr、Lpm、Gpm等

7. 淋水密度-单位时间内通过每平方米淋水填料水平断面的水流量;

8. 飘水率-单位时间内从除水器漂出的水量与进塔水量之比;

9. 气水比-进塔干空气质量与进塔冷却水质量之比;

10, 耗电比-电机实际功率与循环水量的比值;单位:KW/m 3 .hr。

国标要求空调塔耗电比≤0.04;工业塔耗电比≤0.06。

热量的单位换算

热量:当温度不同的两个物体接触时,两者的温度逐步趋于一致,发生了热量转移,此时物体所放出或吸收的能量即热量。国际单位:KJ和J工程实际中常用的有Kcal、BTU(british   thermal   unit)等。

1 Kcal = 4.19 KJ      1 Kcal = 3.969 BTU

1 Kw = 860 Kcal/hr    1 US RT = 3024 Kcal/hr

1 日本冷冻顿 = 3320 Kcal/hr    1HP = 0.746 Kw

在37-32-27温度条件下,1RT = 13LPM,根据热量计算公式

Q = c ·m △T =1kcal/kg.℃*13*0.06m 3 /hr*1000kg/m 3 *5 ℃= 3900 Kcal/hr

考虑:根据以上所提供的公式和换算关系,如果客户给了主机的制冷量1000KW,如何得到我们常用的循环水量m 3 /hr? (△T =5℃)

答案:计算得172m 3 /hr ,如果作为冷却塔的设计条件还需乘以1.2~1.5的系数,因此可得:206~258 m 3 /hr。(自己推导)

 

本文素材来源于互联网。