水箱按功能分为开式水箱和闭式水箱。开式水箱是和大气联通的,它里面是常压,不能将水输送到比它高的地方,只能靠它的位差把水溢流输送到比它低的地方去。 闭式水箱是密闭的,又称承压水箱,能承受一定的压力(压力大小由设计而定),一定压力的水进入水箱后再由水箱里压力可以将水输送到其他地方。 水箱按照形式可分为方形水箱和圆形水箱。热水系统中一般采用开式水箱,热水保温水箱大小为建筑日用水量。
水箱的开孔位置要注意,许多人的开孔位置是有问题的。
水箱开孔常见的错误问题如下:
1、水箱温度正常,但水龙头、花洒放出来的是冷水,需要放很久才有热水出来,浪费大量的水。
2、空气源热泵报高压故障,水龙头、花洒出来的热水很烫。
3、自来水停水,空气源热泵报水流故障。
一、机组(进)循环口给末端供水口低,水箱盲管在机组(进)循环口与末端供水口之间。
二、自来水断水时水位只能降至红线处,不影响机组与水箱循环,保证机组不报水流故障。
注意:1、水是分层的,热量往上、冷水往下;机组下循环口以下的水是凉水 , 只有把死水区的水排放完才有热水。2、当自来水断水时水位低于机组下循环口,机组抽不到水报故障)
原因:水箱盲管开口位置在死水区,检测的水温不准确,结果是水箱实际温度高于机组检测温度,机组会报高压停机;正确的开孔:把水箱盲管位置开在机组下循环口与末端供水口之间。
正确安装一:机组与水箱安装在同一平面。
正确安装二:机组安装在高处,循环水泵、水箱安装在低处。
正确安装三:机组、循环泵安装在低处,水箱安装在高处。
错误安装一:自带泵机组安装在高处,水箱安装在低处。
原因:机组自带泵不带吸程抽不到水箱的水,机组报水流故障。
错误安装二:机组、循环水泵安装在高处、水箱安装低处。
原因:机组外置泵不带吸程抽不到水箱的水,机组报水流故障。
工程安装案例
来源:公众号芬尼客户服务中心