单柱单边悬挑钢结构雨蓬偏心基础零应力区问题
bdxr3956
bdxr3956 Lv.4
2025年01月18日 22:44:32
来自于地基基础
只看楼主

独立基础零应力区的问题,一个雨棚,柱跨4.5米,柱高3.9米,柱子200*200*10钢柱,单柱单边悬挑2.5米,场地限制,做了1.2*1.2*1米的基础,只能偏心,往悬挑反向偏心250,0应力区过不了,加深基础到1.0米,考虑埋深覆土自重,0应力区在百分之30-40之间了,安全上有没有问题。

独立基础零应力区的问题,一个雨棚,柱跨4.5米,柱高3.9米,柱子200*200*10钢柱,单柱单边悬挑2.5米,场地限制,做了1.2*1.2*1米的基础,只能偏心,往悬挑反向偏心250,0应力区过不了,加深基础到1.0米,考虑埋深覆土自重,0应力区在百分之30-40之间了,安全上有没有问题。