来源:电气技术圈
..................................................
目前,配电网中存在大量运行时间较长的老旧水泥电杆。这类电杆杆体水泥受风雨侵蚀,大多出现杆体裂纹、水泥脱落、钢筋外漏等情况。特别是位于农田或乡间小路边的水泥电杆,在运行过程中易受到田间耕具或车辆外力破坏造成内部损伤。作业人员在攀登此类电杆或在杆上作业时易发生倒杆事件,对作业人员生命安全造成严重威胁。
所以除了施工前为了验证是否真正停电进行就地验电外,有明确的安全注意事项用以指导现场安全管控,防范倒杆伤人事件发生是很有必要的。
一、 老旧电杆登杆前检查标准
1.1 倾斜度超过15/1000。
1.2 保护层脱落、钢筋外露。
1.3 纵向裂纹严重。
1.4 横向裂纹大于0.5毫米、长度超过杆身周长的1/3。
图一 杆身倾斜的电杆和有大量裂纹的电杆
2.杆根基础
2.1 电杆埋深未达到埋深线。
2.2 杆根周边土壤有挖掘或沉陷现象。
2.3 杆根有外力破坏现象。
2.4 电杆存在上拔或下沉现象。
图二 埋深未达到埋深线的电杆和土壤有沉陷的电杆
3.拉线
3.1 拉线断裂或断股严重。
3.2 拉棒变形、损伤或有上拔现象。
3.3 拉线松弛,或各侧拉线受力不均匀。
3.4 拉线的抱箍、UT线夹、楔形线夹等金具变形、松动或缺失。
图三 有断股现象的拉线和金具松动的拉线
4. 工作负责人或专责监护人认为有必要采取安全措施的情况。
二、 检查要求
1.现场勘察时必须逐基检查杆基是否牢固,对路边、田间等存在机械撞击风险位置的电杆,应对杆根进行不少于30公分深度的掏挖检查并做好记录。
2.拉棒变形、损伤或有上拔现象,或UT线夹被埋入土中时,应做局部开挖检查。
三、 老旧电杆防倒杆措施
1.电杆稳固
1.1 使用抱杆改装成防倒杆装置固定电杆。
作业前在电杆底部组装防倒杆装置,用抱箍固定抱杆部分,然后升至不低于杆身2/3处,再次检查固定连接可靠后,人员方可进行登杆作业。
图四 登杆作业
1.2 选用带有夹木叉的装载机固定电杆。
工作前将夹木叉升至不低于3米高度,将电杆杆身夹紧后,人员开始登杆作业。
图五 带有夹木叉的装载机固定电杆
1.3 使用挖掘机加装钢丝绳套固定电杆。
将钢丝绳套套在电杆底部,然后连接固定在挖斗上,然后将挖斗缓慢升起,将钢丝绳套带至不低于杆身2/3处,然后收紧挖斗,使钢丝绳套略微受力,以起到稳固电杆的作用。
图六 挖掘机固定电杆
1.4 使用吊车固定电杆。
将钢丝绳套套在电杆底部,然后穿入吊钩内,闭锁防脱钩装置,然后将吊臂缓慢升起,将钢丝绳套带至不低于杆身2/3处,然后收紧吊臂或钢丝绳,使钢丝绳略微受力,以起到稳固电杆的作用。
图七 吊车固定电杆
1.5 使用现有的防倒杆装置(“三防”装备使用规定中明确的装置)。
用操作杆将两个半圆抱箍固定至电杆距地面约2/3处,相互扣入并卡紧,然后在抱箍的四个拉环上分别装设四根拉线固定在地面,防止倒杆。
2.1 登杆人员必须在电杆稳固措施布置可靠后方可登杆。
2.2 在条件允许的情况下,尽量利用高空作业车进行旧导线拆除作业。
2.3 对于待改接的低压下户线,可使用直拉长柄绝缘断线钳在地面进行断线作业,不进行登杆作业。主线路严禁采用此方法进行断线。主线路断线前应在受力电杆装设可靠的临时拉线,同时使用收线设备将导线收紧后开断,然后缓慢松线。